当消防用电负荷为一级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,按防火分区设置自动切换应急照明配电箱 当建筑物消防用电负荷为一级,采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,以树干式或放射式供电 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电
消防电源从建筑物变电所低压侧封闭母线处将消防电源分出而各自成独立系统 消防电源不能与非消防负荷共用同一路进线断路器和同一低压母线段 建筑物为低压电缆进线,从进线隔离电器上端将消防电源分开 当建筑物双重电源中的备用电源为冷备用,且备用电源的投入时间不能满足消防负荷允许中断供电的时间,需设置应急发电机组
消防电源要在变压器的低压出线端设置单独的主断路器,不能与非消防负荷共用同一进线断路器和共用同一低压母线段 当采用消防设备应急电源作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的3倍 排烟风机可采用放射式供电 消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有过负荷保护功能
总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域 总配电箱内动力与照明可合置共箱配电,分配电箱动力与照明应分路配电 每一照明开关箱的容量不应超过10A负荷的照明器 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接
消防电源要在变压器的低压出线端设置单独的主断路器 消防电源应从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统 如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源分开 消防电源与非消防负荷共用同一进线断路器时,应同时共用同一低压母线段
在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电 当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求,例如有潮湿、腐蚀性环境或有爆炸和火灾危险场所等的车间、建筑物内,宜采用放射式配电 当部分用电设备距供电点较远,而彼此距离很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW 在多层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电
选择泛光灯安装位置时,要注意建筑物本身所具有的特点,如有纪念性建筑物或有观赏价值的风景区重要建筑,有条件时可使投光灯离开建筑物一定距离设置 在离开建筑物的地面安装泛光灯时,为了能得到较均匀的亮度,灯与建筑物的距离D与建筑物高度H之比不应小于1/5 在建筑物本体上安装泛光灯时,投光灯凸出建筑物的长度应为0.5~1.5m 建筑物景观照明要求有比较均匀的照度,能够形成适当的阴影和亮度对比,因此必须正确地确定投光灯的安装位置 景观照明灯控制电源箱可安装在所在楼层竖井内的配电小间内,控制启闭应由控制室或中央电脑统一管理
一般照明的电源采用220V电压 照明配线应采用额定电压500V的绝缘导线 建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保护装置的总开关 白炽灯的功率不应超过2000W
消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电 消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电 消防用电设备提供的两路电源同时供电时,可由任一回路做主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置