你可能感兴趣的试题
并联后,不能进行有功负载转移 并联运行后,若网上有功负载变动,则变化量将全部由无差特性的发电机承担 并联运行后,若网上有功负载变动,则变化量将全部由有差特性的发电机承担 并联运行后,若网上有功负载变动,将导致频率的变动
原动机的调速器/发电机的调压器 发电机的调压器/原动机的调速器 原动机的调速器/发电机磁场变阻器 原动机的调速器/原动机的调速器
电网电压不稳定 有功负荷变动时,分配不均匀 无功负荷变动时,分配不均匀 主开关跳闸
两台均为有差特性的发电机组随电网负荷的变化能自动地,稳定地分配有功功率 均为无差特性的发电机组能并联运行,且保证负荷变动时,均匀分配有功功率 一台有差特性与另一台无差特性的发电机并联运行,当负荷变化时具有有差特性发电机承担的有功功率不变 有差调速特性存在一定差别,为使电网频率不随负荷变化过大,且功率能稳定的分配,调速特性的调差应在 3%~5%以内为好
只需按下被解除列发电机的解列按钮即可 要将被解列机的全部负荷转移给运行机后方可解列 解列操作时,注意被解列机的功率表,当功率表指针低于 5%额定功率值时按下解列按钮 解列操作时,仅操作留用发电机组的调速开关,使负荷全部转移到留用机上
励磁电流/原动机油门 励磁电流/发电机调压器 原机机油门/励磁电流 原动机油门/原动机调速器
直流均压线故障 两机相复励调压装置的调压特性不一致 两机调速器的调速特性不一致 一定是调速器故障
逆功保护装置 过载保护装置 欠压保护装置 短路保护装置
1% ~ 2%/±5% 3% ~ 5%/± 10% 5% ~ 7%/ ± 5% 8% ~ 10%/ ± 10%
发电机组的调速器完成的 负荷的频率特性来完成 发电机组的调频系统完成的 有功功率的经济分配完成的
水轮机与发电机 水轮机与调速器 发电机与调速器 水轮发电机组与调速器
若调速特性均为有差特性,当电网负荷变化时,能自动地、稳定地分配有功功率,两机组能稳定并联运行 若调速特性均为无差特性的同步发电机能并联运行,并可保证两机组有功功率分配始终均匀 若一台具有有差特性与另一台具有无差特性发电机并联运行,当负荷变化时,由于系统的频率不变,可以保证负荷的均匀分配 为了使负荷变化时,并联运行发电机稳定运行,两组机组调速特性的斜率相差大些为好