按规范要求,集散系统的防雷接地电阻值为()Ω。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一般情况下,冲击接地电阻值大于工频接地电阻值  特殊情况下,冲击接地电阻值大于工频接地电阻值  工频接地电阻值不会小于冲击接地电阻值  冲击接地电阻值不会小于工频接地电阻值  
工作接地电阻阻值不得大于4Ω  工作接地电阻阻值不得大于10Ω  重复接地电阻阻值不得大于10Ω  防雷或冲击接地电阻阻值不得大于5Ω  防雷或冲击接地电阻阻值不得大于30Ω  
工频接地电阻值<10Ω  工频接地电阻值≤10Ω  冲击接地电阻值<10Ω  冲击接地电阻值≤10Ω  
无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于4Ω;  无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于1Ω;  采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω  采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω。  
工作接地电阻值应小于4Ω  工作接地电阻值不应小于4Ω  采用联合接地时,接地电阻值应小于2Ω  采用联合接地时,接地电阻值不应小于2Ω  
工频接地电阻值≤4Ω  工频接地电阻值≤10Ω  冲击接地电阻值≤4Ω  冲击接地电阻值≤10Ω  
当各自单独设置接地装置时,油罐、1PG储罐、1NG储罐和CNG储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻,不应大于10Ω  防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定  当各自单独设置接地装置时,电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω  当各自单独设置接地装置时,地上油品、LPG、CNG和LNG管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻,不应大于20Ω  