你可能感兴趣的试题
双层石膏板内层板钉距板边500mm,板中800mm 自攻螺钉与石膏板边缘的距离应为10~15mm 间距为沿板周边应不大于300mm 自攻螺钉进入轻钢龙骨内的长度,以不小于6mm为宜
10~15mm 10~20mm 20mm 5~10mm
隔断的下端如用大理石、水磨石踢脚时,罩面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝要严密 石膏板采用自攻螺钉固定时,周边螺钉的间距不应大于200mm 石膏板采用自攻螺钉固定时,中间部分螺钉的间距不应大于300mm 石膏板采用自攻螺钉固定时,螺钉与板边缘的距离应为10~20mm
板材固定时,应从板的四周向板的中间固定 纸包边石膏板螺钉距板边距离宜为10~15mm 切割边石膏板宜为15~20mm 板周边钉距宜为150~170mm,板中钉距不得大于200mm 安装双层石膏板时,上下层板的接缝不应错开,在同一根龙骨上接缝
石膏板周边螺钉的间距不应大于200mm 石膏板中间部分螺钉的间距不应大于400mm 螺钉与板边距离应为10~15mm 石膏板中钉间距应小于或等于300mm
石膏板与轻钢龙骨用自攻螺钉固定 石膏板与石膏龙骨用粘结剂粘结 石膏板接缝处,贴50mm宽玻璃纤带,表面腻子刮平 石膏板轻质隔墙阳角处,贴80mm宽玻璃纤带,表面腻子刮平
石膏板周边螺钉的间距不应大于200mm 石膏板中间部分螺钉的间距不应大于400mm 螺钉与板边距离应为10~15mm 石膏板中螺钉间距应小于或等于300mm
石膏板周边螺钉的间距不应大于200mm 石膏板中间部分螺钉的间距不应大于400mm 螺钉与板边距离应为10~15mm 石膏板中钉间距应小于或等于300mm
石膏板应竖向铺设 安装石膏板应从板的四周开始向中部固定 石膏板应采用自攻螺钉固定 周边螺钉的间距不应大于300mm 接触砖、石、混凝土的龙骨应作防腐处理
石膏板与轻钢龙骨用自攻螺钉固定 石膏板与石膏龙骨用胶粘剂黏结 石膏板接缝处,贴50mm宽玻璃纤带,表面腻子刮平 石膏板轻质隔墙阳角处,贴80mm宽玻璃纤带,表面腻子刮平
自攻螺钉与纸面石膏板边的距离,用面纸包封的板边以10~15mm为宜,切割的板边以15~30mm为宜 纸面石膏板的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设 自攻螺钉间距以150~200mm为宜,自攻螺钉应与板面垂直,已弯曲、变形的螺钉应剔除,并在相隔50mm的部位另安螺钉 安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得在一根龙骨上 石膏板的接缝,应按设计要求进行板缝处理