计算用最大操作过电压; 最大解列过电压; 开断空载长线过电压; 开断空载变压器过电压。
切除空载线路引起的过电压 切除空载变压器的过电压 电弧接地过电压 空载线路合闸时的过电压 电感性负载的拉闸过电压
合闸初相位的选择; 三相断路器不同期合闸; 三相断路器的灭弧性能; 线路残压的变化。
电弧接地过电压 切除空载变压器过电压 空载线路合闸过电压 空载线路分闸过电压
切除空载线路过电压 切除空载变压器过电压 变电所侵入波过电压 弧光接地过电压
1.0p.u.; 1.3p.u.; 3.0p.u.; 4.0p.u.。
切除空载线路引起的过电压 空载线路合闸时的过电压 切除空载变压器引起的过电压 间隙性电弧接地引起的过电压 解除环网
空载长线路的电容效应引起的过电压 空载线路合闸时引起的过电压 切除空载线路引起的过电压 切除空载变压器引起的过电压
距架空线路S>65mm处,雷云对地放电时,线路上产生的感应过电压最大值可按计算 100kV 100~200kV 300~400kV
切、合空载线路是电网中最常见的操作过程之一,在开关操作事故中,系统的运行状态发生改变(操作前或事故后)将引起系统中电容和电感中电磁能量互相转换的过渡过程 在阻尼不足的电路中,这种过程常常是振荡性的,此时,就有可能在某设备上,在局部或全部电网中出现过电压 对空载线路而言,通过开关的电流仍是线路的电容电流,通常只有几十到几百安,比起短路电流要小得多。但是,能切断巨大短路电流的开关,却不能切断重燃空载线路,这是因为开关分闸初期,切除空载线路使得恢复电压幅值较高,触头间的抗电强度耐受不住髙幅值恢复电压作用的缘故 所以灭弧能力愈好开关中电弧重燃概率愈大,过电压可能愈低,事故也愈多,故重燃就是产生操作过电压的根本原因 为限制切、合空载线路的操作过电压,可采用六氟化硫断路器或采用灭弧能力较强的断路器,也可在断路器触头上并联中值电阻(1000~3000M)