热继电器,热元件的额定电流一般应略大于负荷电流,在负荷电流的()倍之间。
查看本题答案
包含此试题的试卷
低压电工考试《低压电工考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
热元件的额定电流应略大于负荷电流一般在负荷电流的1.1~1.25倍之间
选择热继电器是根据选择热继电器热元件的额定电流热继电器额定电流>电动机的额定电流
电动机的额定电流
电动机的启动电流
电动机的最小电流
交流接触器的触点电流
热继电器的热元件的额定电流应大于电动机额定电流倍
1~1.2
1.1~1.25
1.2~1.5
1.5~2.0
热继电器热元件的额定电流一般应略大于负荷电流在负荷电流的倍之 间
0.95 ~ 1.05
1.05 ~ 1.5
2. 5
3. 5
下列关于热继电器运行的说法正确的是
热元件的额定电流一般应略小于负荷电流
热继电器在使用中,不能自行变动热元件的安装位置或随意更换热元件
具有反接制动及通断频繁的电动机,不宜采用热继电器保护
与热继电器连接的导线截面应满足最大负荷电流的要求
热元件的额定电流就是热继电器的额定电流
等平稳负荷在配置熔断器时熔体额定电流应略大于或等于负荷电路 中的额定电流
照明线路
电暖气
电炉
电动机
热继电器是按额定电流选择的只要当电流大于热元件额定电流热继电器就会切断主电路和控制电路起到过载保护作
热继电器热元件的额定电流一般应略大于负荷电流在负荷电流的倍之 间
0.95~ 1.05
1.05~1.5
1.5~2
2~2.5
热继电器热元件的额定电流为电动机额定电流的倍至于过载6倍整定电流时要求继电器于5s之后动作是因为电动
1.3~1.4;
1.1~1.2;
1.5;
1.0~1.1.
热继电器运行时热元件的额定电流一般应负荷电流
略小于
远小于
略大于
远大于
热继电器的整定电流若只略大于电动机的额定电流则电动机不能正常启动
热元件的额定电流应大于电动机额定电流一般为1.1~1.25倍
选择热继电器时其额定电流和热元件的额定电流均应电动机的额定电流
小于
等于
大于
小于或等于
在选用热继电器时一般情况下热元件的整定电流为电动机额定电流的______倍
热继电器热元件的额定电流一般在负荷电流的倍之间
1.1~1.5
1.1~2
1.5~2
2~2.5
热继电器热元件的额定电流一般按电动机的额定电流选取
热继电器的整定电流可以转动调节凸轮进行调节使热继电器整定电流与负荷额定电流相符
电压
电流
功率
频率
热继电器热元件的整定电流一般调整到电动机额定电流的0.95~1.05倍
热元件的额定电流应略大于负荷电流一般在负荷电流的1~1.2525倍之间
热门试题
更多
交流电的周期和频率互为倒数
重合闸继电器在额定电压下充电25s后放电中间继电器可靠不动
检修继电保护的人员在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作
10kV保护做传动试验时有时出现烧毁出口继电器触点的现象这是由于继电器触点断弧容量小造成的
过电流保护可以独立使用
高频阻波器在工作频率下要求衰耗值小于3dB
当电压互感器二次星形侧发生相间短路时在熔丝或自动开关未断开以前电压回路断相闭锁装置不动作
在自耦变压器__侧接地短路时中性点零序电流的大小和相位将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变因此自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点而应分别装在高中压侧
保护安装处的零序电压等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降因此保护安装处距故障点越近零序电压越高
方向阻抗继电器改为方向继电器后当负荷电流超前电压的角度φi小于90°-φs时继电器应处于动作状态否则不应动作
对于母线差动保护当各单元电流互感器变比不同时则应用补偿变流器进行补偿补偿方式应以变比较大为基准采用降流方式
在80%额定电压下重合闸充电25s继电器可靠动作
在大接地电流系统中输电线路的断路器其触头一相或两相先接通的过程中与组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开流人零序电流继电器的电流相等
变压器的接线组别是表示高低压绕组之间相位关系的一种方法
母线保护在外部故障时其差动回路电流等于各连接元件的电流之和不考虑电流互感器的误差在内部故障时其差动回路的电流等于零
距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时距离保护就不会因系统振荡而误动作
继电保护人员输人定值应停用整套微机保护装置
光电耦合电路的光耦在密封壳内进行故不受外界光干扰
不履行现场继电保护工作安全措施票是现场继电保护动作的习惯性违章的表现
预告信号的主要任务是在运行设备发生异常现象时瞬时或延时发出音响信号并使光字牌显示出异常状况的内容
当直流回路有一点接地的状况下允许长期运行
装有管型避雷器的线路为了使保护装置在避雷器放电时不会误动作保护的动作时限以开始发生故障至发出跳闸脉冲不应小于0.02s保护装置起动元件的返回时间应小于0.08s
电压互感器开口三角形绕组的额定电压在大接地系统中为100/3V
在正常运行时接入负序电流继电器的电流互感器有一相断线当负荷电流的数值达到3倍负序电流的整定值时负序电流继电器才动作
零序电流的分布与系统的零序网络无关而与电源的数目有关
短路电流暂态过程中含有非周期分量电流互感器的暂态误差比稳态误差大得多因此母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多
综合重合闸中低电压选相元件仅仅用在短路容量很小的一侧以及单电源线路的弱电侧
在同一刻度下对电流继电器并联时的动作电流为串联时的2倍
电流互感器完全星形接线在三相和两相短路时零导线中有不平衡电流存在
电流继电器的返回系数一般要求调整在1.1~1.2之间