系统设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置5台预制灭火装置 防护区内应设置气体灭火控制器 预制灭火系统的充压压力为2.2MPa
__二氧化碳灭火系统 低压二氧化碳灭火系统 IG541气体灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统
二氧化碳气体灭火系统 IG541气体灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 二氟甲烷气体灭火系统
气体灭火系统设自动控制.手动控制和机械应急三种启动方式 一个防护区设置有9台预制灭火系统装置 预制灭火系统的充压压力为3.0MPa 各预制灭火装置的动作响应时差为4s
1301气体灭火系统 IG541气体灭火系统 1201气体灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统
选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作 储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度可为-10℃ 喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求 集流管上设置安全泄压装置后,在储存容器或容器阀上可不设安全泄压装置
系统设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置9台预制灭火装置 储存容器的充装压力为2.5MPa 防护区内应设置气体灭火控制器
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾 IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定
二氧化碳灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 卤代烷灭火系统 惰性气体自动灭火系统
系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式 采用柜式预制气体灭火系统,每两台之间间距为 8m 防护区内设置 10 台预制灭火装置 气体灭火系统采用自动控制方式 储存容器的充装压力为 4.2Mpa
低压二氧化碳灭火系统应取5.0MPa作为水压强度试验压力 七氟丙烷灭火系统应取2倍系统最大工作压力作为水压强度试验压力 七氟丙烷灭火系统气压强度试验前必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa 经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验 气密性试验前应进行吹扫,管道末端的气体流速不应小于20m/s
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s
A、一级充压(15MP系统,Pc≥2.0(MPa,绝对压力) B、一级充压(15MP系统,Pc≥3.0(MPa,绝对压力) C、二级充压(20MP系统,Pc≥3.1(MPa,绝对压力) D、二级充压(20MP系统,Pc≥2.1(MPa,绝对压力)
低压二氧化碳灭火系统 __二氧化碳灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 IG541气体灭火系统
气体灭火系统的储存容器定期抽样送国家级消防产品检验中心检验 按照《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火器系统使用的钢瓶进行维护保养 每月对__二氧化碳储存容器逐个进行称重检查 发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应立即使用氮气增压
泄压口设置在防护区净高的3/4位置 系统采用氮气增压输送 气体驱动装置储存容器内的气体压力为设计压力的95% 储存容器的正面标有灭火剂的名称和容器的编号
系统仅设置自动控制和手动控制两种启动方式 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置10台预制灭火装置 气体灭火系统采用自动控制方式 储存容器的充装压力为4.2MPa
泄压口设置在防护区净高的3/4位置 系统采用氩气增压输送 气体驱动装置储存容器内的气体压力为设计压力的95% 储存容器的正面标有灭火剂的名称和容器的编号