你可能感兴趣的试题
储油坑的容量不小于单台变压器油量的10%,总事故油池的容量不小于最小单台变压器油量的60% 储油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于最小单台变压器油量的50% 储油坑的容量不小于单台变压器油量的15%,总事故油池的容量不小于最大单台变压器油量的50% 储油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于最大单台变压器油量的60%
储油坑的容量不小于单台变压器油量的10%,总事故油池的容量不小于单台变压器油量的60% 储油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于单台变压器油量的50% 储油坑的容量不小于单台变压器油量的15%,总事故油池的容量不小于单台变压器油量的50% 储油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于单台变压器油量的60%
使用经绝缘油清洗干净的旱泵,通过储油柜上专用的添油阀补充。 往变压器内加注补充油时,通过散热器上的排气阀排放散热器内的空气。 往变压器内加注补充油时,通过储油柜上的排气塞排放储油柜内的空气。 往变压器内加注补充油,直到注油至储油柜额定油位。 往变压器内加注补充油,应该将储油柜注满。
屋外变压器单个油箱的油量在1000kg以上,应设置能容纳100%油量的储油池,或10%油量的储油或挡油墙 屋外变压器当设置有油水分离装置的总事故储油池时,其容量不应小于最小一个油箱容量的60%的油量 变压器储油池和挡油墙的长、宽尺寸,可按设备外廓尺寸每边相应大1m计算 变压器储油池的四周,应高出地面100mm。储油池内应铺设厚度不小于250mm的卵石层,其卵石直径为30~50mm
储油坑的容量不小于单台变压器油量的10%,总事故油池的容量不小于最小单台变压器油量的60% 储油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于最小单台变压器油量的50% 储油坑的容量不小于单台变压器油量的15%,总事故油池的容量不小于最大单台变压器油量的50% 储油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于最大单台变压器油量的60%