熔断器的额定电压,必须大于等于配电线路电压。 熔断器的额定电流,应等于熔体的额定电流。 熔断器的分断能力,必须大于使用配电线路可能出现的最大短路电流。 熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机启动电流。 在采用接零保护系统中的零线应装设熔体。
接地线和零线在短路电流作用下符合热稳定的要求 中性点直接接地的低压配电网的接地线、零线宜与相线一起敷设 携带式电气设备可以利用其他用电设备的零线接地 保护零线应单独敷设不作他用
保护零线和工作零线应装设熔断器或断路器 在相线截面大于 25mm2 时, 三相四线或五线供电线路的工作零线和保护零线的截面不得小于相应线路相线截面的 1/ 2, 并必须具有足够的机械强度和热稳定性 要求单相短路电流不得小于线路熔断器熔体额定电流的 4 倍, 或者不得小于线路中低压断路器瞬时或短延时动作电流的 1.5 倍 重复接地可以从零线上重复接地, 也可从接零的金属外壳上重复接地
电源线烧断 设备外壳对地电压降低 保护装置动作 零线上的熔断器熔断
漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装;漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器;漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。 安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接人漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。 在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。 安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。
保护零线应通过剩余电流动作保护装置(漏电保护器) 保护零线(PE 线) 应由电源进线零线重复接地处或剩余电流动作保护装置(漏电保护器)电源侧零线处引出 工作零线(N 线) 应通过剩余电流动作保护装置(漏电保护器) 保护零线(PE 线) 上禁止装设开关或熔断器, 并且采取防止断线的措施
熔断器的额定电压, 必须大于等于配电线路电压。 熔断器的额定电流, 应等于熔体的额定电流。 熔断器的分断能力, 必须大于使用配电线路可能出现的最大短路电流。 熔体额定电流的选用, 必须满足线路正常工作电流和电动机启动电流。 在采用接零保护系统中的零线应装设熔体。
在零线中装开关 在零线上装熔断器 在零线上装保险 对于单相线路,零线只起工作作用时,可以同时在相线和零线装设开关和熔断器。