交流充电桩的计量装置应选用( ) 智能电能表。
查看本题答案
包含此试题的试卷
供电公司招聘考试《供电服务培训题库修编工具(装表接电及计量校验)二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
为提高低负荷计量的准确性应选用过载6倍及以上的电能表
电能计量装置通用设计规范Q/GDW10347—2016规定采用交流充电 桩对电动汽车充电时交流电能表
智能费控电能表发生故障换表时需启用工作票
普通换表
变更计量装置
智能表改类处理
预付费计量处理
单相电能表的相线反接则计量情况为机电式电能表反走或
电能表反走
智能表电能表正向有功计量
电子式电能表反走
电子式电能表计量反向电量
根据智能电能表功能规范Q/GDW1354-2013智能电能表电能计量功 能的具体内容是什么
国网业扩供电方案编制导则新增加部分电动汽车充换电设施用电 计量宜实施一桩一表单个客户安装多个充电桩的
1 个
2 个
多个
实际充电桩个数
电能计量装置通用设计规范Q/GDW10347—2016规定交流充电桩具 备多个可同时充电接口时每个接
电能计量装置技术管理规程DL/T448-2016规定为提高低负荷计量 的准确性应选用过载6倍及以上的
充电桩内电能表的使用及维护要注意
电能表在充电桩内安装时远离发热器件
采用内置分流器式电能表时需要增加散热措施
电能表通讯线屏蔽层单端接地
电能表通讯线在充电桩内布线时与强电部分分离, 并固定
智能电能表有哪些电能计量功能
为提高低负荷计量的准确性应选用过载5倍及以上的电能表
电能计量装置通用设计规范Q/GDW10347—2016规定采用非车载充 电机对电动汽车充电使用交流计
交流充电桩所使用的交流电能表有功能
电能表应计量有功总电能和各费率有功电能
存储功能
时钟、 时段及费率
事件记录
智能电能表电能计量原理和性能与普通电子式电能表完全一样
交流充电桩具备多个可同时充电接口时电能表宜安装在交流充电桩内部 位于交流输出端与车载充电机之间电能表
单相智能电能表技术规范Q/GDW1364-2013规定单相智能电能表施 加参比电压参比电流在热拔插更
智能费控电能表发生故障换表时需走工作票
普通换表
预付费计量处理
变更计量装置
智能表改类处理
电能计量装置通用设计规范Q/GDW10347—2016规定智能变电站中 用于贸易结算的电能计量装置宜
电能计量装置通用设计规范Q/GDW10347—2016规定110kV及以上 贸易结算用电能表及110
智能电能表与普通电子式电能表的电能计量原理性能完全一致均采用数 字乘法器原理计量消耗的电能
热门试题
更多
根据Q/GDW10355—2020单相智能电能表型式规范规定电能表具有停 电后唤醒显示密钥状态的功能
互感器极性测试时拆接试验接线前应将被试互感器对地充分放电以 防止剩余电荷感应电压伤人及影响测量结果
低压供电方式为单相二线者应安装单相有功电能表
三相电能计量的接线方式中UVW接线为正相序那么WVU为逆相 序
电能表应按照接线盒上的接线图进行接线电能表的LN不允许接错或接反
0.1级及以上的电压互感器除120%点误差测一次外其余每点误差在电压 上升和下降时各测两次
住宅小区用电计量宜选用多表位计量箱或单表位箱组式计量箱
使用教学用计量器具属于计量法调整的范围
电压电流端子的接线柱在受到轴向向内的60N压力时接线柱不应出现松 动和位移
用于计费和考核电力系统经济技术指标的电能计量装置在竣工验收时应测 量电流互感器实际二次负荷和电压互感器二次回路电压降
电能表现场检验时功率因数低于0.1时不宜进行有功电能工作误差的测 试
计量二次回路不得接入任何与电能计量无关的设备
35kV及以上电压互感器二次回路电压降引起的误差宜每一年检测一次
按照Q/GDW11008—2013低压计量箱技术规范规定通过游标卡尺分别测量 计量箱电气间隙和爬电距离电气间隙爬电距离分别不大于5.5mm6.3mm
电流互感器的二次回路应接地
根据Q/GDW10354—2020智能电能表功能规范要求当电能表时钟电池欠 压时液晶屏电池欠压符号应显示并点亮液晶背光
计量箱表位数大于4时单相电能表计量箱电源接入宜采用单相接入方式
对具有计时功能的电能表在参比条件下其内部时钟日计时误差限为±0. 5s/d
根据DL/T448—2016电能计量装置技术管理规程规定220kV及以上贸易 结算用电能计量装置330kV及以上考核用电能计量装置都为I类计量装置
根据JJG313—2010测量用电流互感器检定规程规定测量绝缘电阻时 电流互感器用1000V兆欧表测量各绕组之间的绝缘电阻
Q/GDW1572—2014计量用低压电流互感器技术规范中对额定值的规定二 次额定电流1A的电流互感器额定下限负荷的标准值为1VA功率因数0.8~1
当用电客户采用2个及以上电源供电时每个电源受电点可共用一套电能计 量装置
直接接入式电能表主要用于负荷电流在50A及以下的低压计量装置中
根据JJG313—2010测量用电流互感器检定规程规定对额定二次电流 为5A额定负荷为5VA的电流互感器制造厂未规定下限负荷的下限负荷为1.25VA
国家电网有限公司低压用户电能计量装置设备主人制管理办法允许各省 公司根据当地实际制订本单位的实施细则
根据JJG596—2012电子式交流电能表检定规程经互感器接入的宽负 载电能表Imax≥4Ib其计量性能仍按Ib确定
根据JJG596—2012电子式交流电能表检定规程检定电子表基本误差时 对其工作位置的垂直性要求1°
专变采集终端和集中器均能实现预付费控制保电/剔除远方控制等功能
供电所负责所辖范围计量装置设备主人制管理开展计量装置的设备巡视
没有国家计量检定规程的省自治区直辖市人民政府计量行政部门可以 地方计量检定规程