你可能感兴趣的试题
在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行 爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线 敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞 爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜;芯导线或电缆。在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆 煤矿井下采用铝芯电力电缆
垂直敷设电缆,需按电缆质量以及由电缆的热伸缩而产生的轴向力来选择敷设方式和固定方式 落差较大、电缆质量较重时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收 电缆质量较大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力不大的情况下,宜采用直线敷设、多点固定方式,固定间距需按电缆质量和由电缆热伸缩而产生的轴向力计算 电缆质量大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力较大的情况下,宜采用蛇形敷设,并在蛇形弧项部添设能横向滑动的夹具 落差不大、电缆质量较轻时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收
通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所 在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,地下电缆与公路铁道交叉时,应采用穿管 地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管 在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多的情况下,可用穿管敷设
同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道 含有25kV以上__电缆,或穿越公路、铁道等地段宜用隧道 受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通信电缆管线共同配置时,可在公用性隧道中敷设电缆 同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所宜用隧道
同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道。 同一通道的地下电缆数量较多,且外破防范的要求高,应用隧道。 受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通信电缆管线共同配置时,可在公用性隧道中敷设电缆。 电缆线路通过其他管线时,应使用电缆隧道敷设方式。
在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管 在城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多的情况下,可用穿管敷设 地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管 在地下管网较密的工厂区不可用穿管敷设
在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行 爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线 敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞 爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜芯导线或电缆;在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆 煤矿井下采用铝芯电力电缆
有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟 经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟 在厂区,建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,宜用电缆沟 有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟