你可能感兴趣的试题
安装的方向、 位臵应正确, 阀门顺气流方向关闭 防火分区隔墙两侧的防火阀, 距墙端面不应大于 200mm; 手动和电动装臵应灵活、 可靠, 阀门关闭严密; 应设独立的支吊架。
风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm 对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于2m 风管垂直安装,间距不应大于4m 支、吊架不宜设置在风口、阀门检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm 当水平悬吊的主、干风管长度超过10m时,应设置防止摆动的固定点
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm
防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。 排烟防火阀,宜设独立支吊架。 防排烟风机设在混凝土上时,应设置减振装置; 防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料 设在混凝土内的防排烟风机应设置减振装置 防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm 排烟防火阀宜设独立支吊架 防排烟风管严密性试验的允许漏风量应按__系统风管确定
风管水平安装,直径或边长尺寸大于等于400mm,支、吊架间距不应大于3m 风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,支、吊架间距不应大于4m 风管垂直安装,支、吊架间距不应大于3m,但每根立管的固定件不应少于2个 风管支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处
直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,宜设独立支、吊架 排烟阀(排烟口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求,预埋套管不得有死弯及瘪陷 除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在水平管段上 斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启
阀门应顺气流方向开启 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀,距墙端面不应大于300mm 手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密 应设独立的支吊架 当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识
排烟防火阀应顺气流方向关闭 防排烟风机应设置减振装置 防火阀直径或长边尺寸大于等于 600mm 时,应设独立支吊架 不应使用橡胶减振装置 防排烟风管的允许漏风量应按__系统风管确定
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,需采取防止回流措施,并在支管上设置防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm