巷道利用凿岩台车施工的优点是可实现()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
矿业工程(二建)《单项选择题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
我国普遍应用的采矿凿岩台车是CGJ-2型采矿凿岩台车49我国目前使用最广的平巷掘进凿岩台车是CTC-
巷道机械化作业线由气腿式凿岩机耙斗式装载机固定错车场矿车组成为提高作业效率可采用的方法对该作业线进行
掘进机替代凿岩机
铲斗侧卸装岩机替代耙斗式装载机
胶带转载机替代固定错车场
凿岩台车代替凿岩机和装载机
凿岩台车分为
掘进台车
采矿台车
A和B
平巷掘进凿岩采用式凿岩机或平巷掘进凿岩台车
气腿
手持
向上
目前我国巷道掘进施工的钻眼工作普遍采用
凿岩台车
气腿式凿岩机
风镐
钻装机
我国普遍应用的采矿凿岩台车是CGJ-2型采矿凿岩台车
是利用风钻或凿岩台车在隧道开挖工作面钻小孔径浅孔获取地质信息的一种方法
台车行走时的宽度台车凿岩时的宽度
大于
小于
等于
我国目前使用最广的平巷掘进凿岩台车是CTC-700型平巷凿岩台车
什么是凿岩台车
使用凿岩台车模板台车时必须制定专项安全技术措施
隧道施工采用新奥法根据施工进度计划并集合地质情况及运输条件施工单位对该合同段的隧道配置挖掘机自卸式汽
关于巷道施工设备的使用合理的是
凿岩台车钻眼与铲斗侧卸式装岩机装矸平行作业
采用气腿式凿岩机钻眼时,适宜炮眼深度为4.0m
由锚杆钻机完成顶、帮、底角锚杆眼施工
耙斗式装岩机装矸,矿车运输矸石
台车凿岩时炮孔深与凿岩效率
无关
成正比
成反比
凿岩台车
凿岩台车是具有支承推进和移动一台或多台凿岩机的车辆
关于巷道施工设备的使用合理的是
凿岩台车钻眼与铲斗侧卸式装岩机装矸平行作业
采用气腿式凿岩机钻眼时,适宜炮眼深度为4.0m
由锚杆钻机完成顶、帮、底角锚杆眼施工
耙斗式装岩机装矸,矿车运输矸石
平巷掘进目前凿岩采用凿岩机和平巷凿岩台车
请叙述台车凿岩程序
下列施工机械中属于隧道施工专用设备的是
轴流风机
装载机
凿岩台车
混凝土喷射机
热门试题
更多
某施工单位承包一矿井副井井筒工程井筒深620m净直径6.0m基岩段为素混凝土结构壁厚400mm钻孔地质资料表明在井深500m处有一厚6m的砂岩含水层裂隙不发育预计涌水量16m3/h井筒施工前施工单位提出需对含水层采取预注浆处理建设单位不予同意于是施工单位按照建设单位的要求采取了吊桶排水.强行顶水通过含水层的施工方法为预防水患还在井筒中安装了排水管 在施工含水层时井筒涌水量逐渐增加到25m3/h施工单位在混凝土浇筑施工时采取了相应的应急措施并补充了相应的截.导水工作最终井筒施工拖延了半个月该段井筒验收时发现混凝土井壁蜂窝麻面严重强度也未达到设计要求依据监理日志关于该段井筒掘进时岩帮破裂严重.涌水量变大的描述以及该段井壁混凝土施工期间涌水量较大的纪录不存在其他相关施工质量问题的信息建设单位认定混凝土井壁质量问题是由于施工单位爆破施工引起岩帮破裂造成的对其提出索赔并决定由其承担该井筒的套壁处理工作施工单位对建设单位的索赔提出了申诉为预防井筒涌水造成的混凝土施工质量问题可采取哪些措施请分别指出施工单位所提出和采取的防水措施合理与不合理之处
煤矿同意翼轨道运输大巷和胶带运输大巷长距离掘进时优先采用的通风方案是
国家规定实行保护性开采的矿产资源其采矿许可证由进行审批和颁发
某矿建施工单位承担了一斜井井筒的施工任务该斜井井筒净断面面积21m2井筒斜长850m倾角15°表土段长度35m设计采用钢筋混凝土支护基岩段设计采用锚喷支护其中在斜长650~680m的岩石破碎地段采用锚喷网和U型钢联合支护施工单位在基岩段采用钻眼爆破法施工布置1.0t矿车进行提升运输利用管路输送混凝土进行工作面喷射施工作业采用潜水泵加卧泵接力排除工作面积水为确保施工安全按相关规定布置有防跑车装置设计斜井施工速度为85m/月在斜井施工达到斜长645m处施工单位停止了施工进行工作面探水作业实际探明的涌水量较小于是施工单位即按通过岩石破碎地段的方案继续向下施工该方案采用先挖后支人工挖掘每进尺1.2m后立即架设金属网和U型钢支架等完全通过破碎带后集中进行该段巷道的锚喷支护作业结果建设单位验收时发现巷道变形严重 该斜井基岩段施工提升运输方案是否合理说明理由
某施工单位中标一矿井立风井井筒及其相关巷道工程风井全深450m直径6m相关巷道7000m井筒检查钻孔提供资料显示该风井表土层厚110m以含水砂层为主基岩段多为泥岩砂质泥岩互层含水极弱而在350m~358m有中粒砂岩层预计涌水量为15m3/h风井井底井筒与巷道连接处为单侧马头门与回风巷相接施工单位根据巷道工程量和本企业的设备条件编制了施工组织设计确定在风井井筒掘砌完成改为罐笼提升后采用自有的1t矿车进行井下运输为井下调车方便井底车场增加了一段临时巷道在井筒工程施工到底后相关的井筒工程进行了竣工验收验收结果为竣工资料齐全完整井壁混凝土强度以及规格尺寸观感质量均合格表土段井壁滴水不漏井筒总漏水量为8m3并有个别部位集中在中粒砂岩水层段 该井筒基岩段成井后漏水的主要原因可能有哪些是否需要处理
企业策划和设计职业健康安全管理体系的重要基础是
某矿建施工单位承担了一斜井井筒的施工任务该斜井井筒净断面面积21m2井筒斜长850m倾角15°表土段长度35m设计采用钢筋混凝土支护基岩段设计采用锚喷支护其中在斜长650~680m的岩石破碎地段采用锚喷网和U型钢联合支护施工单位在基岩段采用钻眼爆破法施工布置1.0t矿车进行提升运输利用管路输送混凝土进行工作面喷射施工作业采用潜水泵加卧泵接力排除工作面积水为确保施工安全按相关规定布置有防跑车装置设计斜井施工速度为85m/月在斜井施工达到斜长645m处施工单位停止了施工进行工作面探水作业实际探明的涌水量较小于是施工单位即按通过岩石破碎地段的方案继续向下施工该方案采用先挖后支人工挖掘每进尺1.2m后立即架设金属网和U型钢支架等完全通过破碎带后集中进行该段巷道的锚喷支护作业结果建设单位验收时发现巷道变形严重 该斜井通过岩石破碎带的施工方案存在哪些不妥之处说明理由
在井下巷道钻眼爆破法施工中常用的防尘方法有
工业广场场地平整时提高产运机工作效率的常用方法有
井巷涌水的主要来源有
某施工单位承包一运输大巷巷道长2000m围岩中等稳定普氏系数4~6半圆拱形断面采用锚喷支护其中锚杆长度2.0m每断面布置锚杆11根施工技术措施要求巷道施工采用光面爆破巷道施工2个月后监理工程师查看了一次施工工序验收记录认为存在以下问题 1巷道设计掘进断面宽3.8m而实测的巷道掘进两帮对应测点间的全宽为3.75~4.1m不符合裸体巷道掘进规格尺寸的允许偏差要求 2有3根锚杆的外露长度超过50mm锚杆托盘没有紧贴岩面两项工作均不满足施工单位验收合格的检查要求该3根锚杆的拧紧扭矩分别被记录为100KN110KN120KN存在问题 监理工程师要求施工单位进行整改施工单位按照验收规范的要求逐项纠正错误的做法施工单位在后续施工过程中正常完成了各项工作该巷道验收后移交时出现先期施工的巷道出现有较大变形顶板下沉和底板隆起监理工程师以原来的施工存在质量问题为由要求施工单位无偿进行修复施工单位要求对该工程修复工作进行费用补偿双方产生纠纷 锚杆的拧紧扭矩记录存在什么问题说明正确的做法
某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程其编制的施工网络计划如图1所示其中井底车场中属于主要排水系统的工程有泵房及变电所工程H吸水井及配水巷工程I水仓工程L监理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理要求进行调整 建设单位提供的地质资料预测E工作需穿过一断层破碎带在实际施工中E工作较地质资料数据提前8m揭露该断层破碎带造成工作面突水施工单位按应急方案进行了处理并顺利通过增加费用20万元工期延误1个月施工单位以地质资料不准为由向建设单位提出索赔 K工作因围岩破碎严重经建设单位同意增加了钢棚支护费用增加10万元工期延误1个月施工单位提出了补偿费用10万元.总工期顺延1个月的索赔要求 调整网络计划中排水系统的施工安排并说明理由
根据煤矿安全规程采用平行孔装药爆破处理盲炮时平行钻孔距离盲炮不应小于
某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程其编制的施工网络计划如图1所示其中井底车场中属于主要排水系统的工程有泵房及变电所工程H吸水井及配水巷工程I水仓工程L监理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理要求进行调整 建设单位提供的地质资料预测E工作需穿过一断层破碎带在实际施工中E工作较地质资料数据提前8m揭露该断层破碎带造成工作面突水施工单位按应急方案进行了处理并顺利通过增加费用20万元工期延误1个月施工单位以地质资料不准为由向建设单位提出索赔 K工作因围岩破碎严重经建设单位同意增加了钢棚支护费用增加10万元工期延误1个月施工单位提出了补偿费用10万元.总工期顺延1个月的索赔要求 施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理说明理由
立井井筒施工混凝土的分层浇筑厚度一般为
某施工单位中标一矿井立风井井筒及其相关巷道工程风井全深450m直径6m相关巷道7000m井筒检查钻孔提供资料显示该风井表土层厚110m以含水砂层为主基岩段多为泥岩砂质泥岩互层含水极弱而在350m~358m有中粒砂岩层预计涌水量为15m3/h风井井底井筒与巷道连接处为单侧马头门与回风巷相接施工单位根据巷道工程量和本企业的设备条件编制了施工组织设计确定在风井井筒掘砌完成改为罐笼提升后采用自有的1t矿车进行井下运输为井下调车方便井底车场增加了一段临时巷道在井筒工程施工到底后相关的井筒工程进行了竣工验收验收结果为竣工资料齐全完整井壁混凝土强度以及规格尺寸观感质量均合格表土段井壁滴水不漏井筒总漏水量为8m3并有个别部位集中在中粒砂岩水层段 在井筒和巷道施工期间应选配哪些合适的提升设备
一大型企业购置了一矿产资源并获得该资源相关的地质勘探报告准备筹建一大型矿井该企业为了加快项目进程在委托设计单位编制初步设计的同时就开始办理各项采矿和建设许可手续并要求设计单位先完成井筒设计以便尽早开工建井设计单位完成井筒设计后给出的资料为主井深780m直径6.5m副井深730m直径8.0m回风立井深660m直径5.0m 井筒设计完成后该企业委托招标代理机构对矿井的三个立井井筒分4个标段进行施工招标其中副井回风井各为一个标段主井由于位于运输水平以下装载硐室其结构复杂故决定以运输水平大卷标高为界分为上下两个标段四个标段分别交纳投标保证金各标段工程概算及要求的投标保证金如下表所示每家投标单位最多可选择2个标段投标 各标段工程概算及投标保证金表 施工单位甲根据招标文件确定对CD标段进行投标并由二级矿业工程专业注册建造师王某担任项目经理组建项目经理部 该矿井项目是否具备招标条件说明理由
一大型企业购置了一矿产资源并获得该资源相关的地质勘探报告准备筹建一大型矿井该企业为了加快项目进程在委托设计单位编制初步设计的同时就开始办理各项采矿和建设许可手续并要求设计单位先完成井筒设计以便尽早开工建井设计单位完成井筒设计后给出的资料为主井深780m直径6.5m副井深730m直径8.0m回风立井深660m直径5.0m 井筒设计完成后该企业委托招标代理机构对矿井的三个立井井筒分4个标段进行施工招标其中副井回风井各为一个标段主井由于位于运输水平以下装载硐室其结构复杂故决定以运输水平大卷标高为界分为上下两个标段四个标段分别交纳投标保证金各标段工程概算及要求的投标保证金如下表所示每家投标单位最多可选择2个标段投标 各标段工程概算及投标保证金表 施工单位甲根据招标文件确定对CD标段进行投标并由二级矿业工程专业注册建造师王某担任项目经理组建项目经理部 施工单位甲的投标行为是否妥当说明理由
专业分包商进行劳务作业分包时须经同意
与网络进度计划相比横道图进度计划的主要特点是
混凝土强度等级C40表示改混凝土立方体的
按照工程造价构成划分属于措施项目费的有
可作为结构辅助防渗层的换填地基是
施工测量工作应遵循的基本原则是
某单位承担一矿井水平巷道的施工任务该巷道长2000m竟断面积20㎡围岩为中等稳定的粉砂岩工作面涌水量较小施工单位安排了2支队伍进行对头掘进采用钻眼爆破法施工多台气腿式凿岩机打眼锚喷支护 施工单位在施工过程中采取了以下措施 措施一为达到多进尺的目的采取了减少炮眼数量和多装药的措施 措施二为提高钻眼速度和爆破效果施工单位组织推广使用了钻爆法施工的三小技术 措施三在爆破安全检查后要求施工班组迅速采用气腿式凿岩机打设护顶锚杆并喷浆 措施四为减小巷道贯通偏差在未掘的巷道长度为40m时开始按照贯通测量的要求最后一次标定贯通方向由于围岩相对比较稳定在未掘的巷道长度为10m时停止一头掘进撤出所有施工设备由另一头继续掘进措施四中施工单位的做法有哪些错误给出正确的做法
某单位承担一矿井水平巷道的施工任务该巷道长2000m竟断面积20㎡围岩为中等稳定的粉砂岩工作面涌水量较小施工单位安排了2支队伍进行对头掘进采用钻眼爆破法施工多台气腿式凿岩机打眼锚喷支护 施工单位在施工过程中采取了以下措施 措施一为达到多进尺的目的采取了减少炮眼数量和多装药的措施 措施二为提高钻眼速度和爆破效果施工单位组织推广使用了钻爆法施工的三小技术 措施三在爆破安全检查后要求施工班组迅速采用气腿式凿岩机打设护顶锚杆并喷浆 措施四为减小巷道贯通偏差在未掘的巷道长度为40m时开始按照贯通测量的要求最后一次标定贯通方向由于围岩相对比较稳定在未掘的巷道长度为10m时停止一头掘进撤出所有施工设备由另一头继续掘进措施二中推广使用钻爆法施工的三小技术主要包括哪些内容
某矿业工程项目由建设单位A自行公开招标5家施工企业通过资格预审并购买了招标文件招标文件中有如下规定 1本项目不接受联合体投标 2投标人须按规定缴纳投标保证金投标人撤回或撤换投标文件投标保证金概不予退还 3本项目设招标控制价投标人报价不得高于招标控制价或低于70%招标控制价否则作为废标处理投标预备会上招标人修改了原招标文件关于工程量清单的几处工程量以补充文件形式发给每个投标人并将招标截止时间延长2周后经开标评审施工单位B中标双方签订了施工合同随后施工单位B与劳务分包公司C订立了工程劳务分包合同合同规定施工用塔式起重机由施工单位B提供其余施工机械设备由劳务分包公司C自备施工准备会上施工单位B与劳务分包公司C讨论并落实了分包的相关问题包括大型施工机械的调配.劳务分包公司的入场准备.施工机械设备保险和从事危险作业职工的保险等 具体说明是施工准备会上提出的保险应由谁负责办理并支付保险费用
某施工单位承包一运输大巷巷道长2000m围岩中等稳定普氏系数4~6半圆拱形断面采用锚喷支护其中锚杆长度2.0m每断面布置锚杆11根施工技术措施要求巷道施工采用光面爆破巷道施工2个月后监理工程师查看了一次施工工序验收记录认为存在以下问题 1巷道设计掘进断面宽3.8m而实测的巷道掘进两帮对应测点间的全宽为3.75~4.1m不符合裸体巷道掘进规格尺寸的允许偏差要求 2有3根锚杆的外露长度超过50mm锚杆托盘没有紧贴岩面两项工作均不满足施工单位验收合格的检查要求该3根锚杆的拧紧扭矩分别被记录为100KN110KN120KN存在问题 监理工程师要求施工单位进行整改施工单位按照验收规范的要求逐项纠正错误的做法施工单位在后续施工过程中正常完成了各项工作该巷道验收后移交时出现先期施工的巷道出现有较大变形顶板下沉和底板隆起监理工程师以原来的施工存在质量问题为由要求施工单位无偿进行修复施工单位要求对该工程修复工作进行费用补偿双方产生纠纷 监理工程师关于巷道规格检查的结论存在什么问题施工单位的做法有何错误分别说明理由并给出正确的做法
在煤矿生产施工中通常造成职工伤亡事故的危害因素有
某施工单位承包一矿井副井井筒工程井筒深620m净直径6.0m基岩段为素混凝土结构壁厚400mm钻孔地质资料表明在井深500m处有一厚6m的砂岩含水层裂隙不发育预计涌水量16m3/h井筒施工前施工单位提出需对含水层采取预注浆处理建设单位不予同意于是施工单位按照建设单位的要求采取了吊桶排水.强行顶水通过含水层的施工方法为预防水患还在井筒中安装了排水管 在施工含水层时井筒涌水量逐渐增加到25m3/h施工单位在混凝土浇筑施工时采取了相应的应急措施并补充了相应的截.导水工作最终井筒施工拖延了半个月该段井筒验收时发现混凝土井壁蜂窝麻面严重强度也未达到设计要求依据监理日志关于该段井筒掘进时岩帮破裂严重.涌水量变大的描述以及该段井壁混凝土施工期间涌水量较大的纪录不存在其他相关施工质量问题的信息建设单位认定混凝土井壁质量问题是由于施工单位爆破施工引起岩帮破裂造成的对其提出索赔并决定由其承担该井筒的套壁处理工作施工单位对建设单位的索赔提出了申诉如果采用注浆堵水应采取哪种注浆方法说明理由