配电装置室应设防火门,并应向外开启 配电装置室不宜装设事故通风装置 配电装置室的耐火等级不应低于二级 配电装置室可开窗,但应采取防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施
所有配电装置的适当地点,均应设有接地端 接地端必须与接地电阻合格的接地网相连 若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端
海拔高度大于2000m Ⅳ级污秽地区 大城市中心地区 土石方开挖工程量大的山区
厂用配电装置室、变压器室和电抗器间的通风应使室温满足设备技术条件的要求; 油浸变压器室的通风系统可以与邻近厂用配电装置室的通风系统合并考虑; 厂用配电装置室应设置事故排风机,所有进、出风口应有避免灰、水、汽、小动物进入厂用配电装置室的措施; 有多台油浸变压器时变压器室的通风系统不应合并。
设备的油漆应完整无损 技术文件应齐全 柜体几何尺寸应符合设计要求 设备的型号、规格符合设计要求 附备件的供应范围和数量符合设计要求
柜内设备的布置应安全合理,保证开关柜检修时安全。 配电装置具有可靠的机械、电气防误操作的连锁装置。机械连锁装置宜采用钢丝。 配电装置母线应按国标要求标明相序色,并且相序排列一致 。 柜体应有便于起吊的吊环。
接地装置应该互相连通,形成接地网。相邻建筑物不超过30m也应该连通 引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,不需要敷设集中接地装置 配电变压器等电气装置,安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连 户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器的闭合环形
电压为63kV配电装置的母线上宜装设接地开关,不宜装设接地器 电压为63kV配电装置,断路器两侧隔离开关的断路器侧宜装设接地开关 电压为63kV配电装置,线路隔离开关的线路侧不宜装设接地开关 电压为63kV屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置
配电室的天棚与地面的距离不得小于2 配电柜侧面通道宽度不得小于1m 配电装置上端距顶棚不小于0 单列配置的配电柜操作通道宽度不小于1
接地装置应该互相连通,形成接地网,相邻建筑物不超过30m也应该连通 引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置联结,但在人地处应敷设集中接地装置 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连 户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器合的闭合环形
接地装置应该互相连通,形成接地网,相邻建筑物不超过30m也应该连通 户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器合的闭合环形 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连 引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置联结,但在人地处应敷设集中接地装置
电压为110kV及以上的配电装置型式,不宜采用高型、半高型和双层室内配电装置 主要设备之间以及主要设备与其他设备及设施之间的距离宜适当加大 宜采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置 电压为110kV及以上的管型母线配电装置的管型母线宜采用悬挂式结构