开式系统采用手动方式启动分区控制阀,水通过泄放试验阀排出 闭式系统采用在试水阀处放水或手动方式关闭分区控制阀 开式系统实施细水雾喷放试验时,采用模拟火灾信号启动系统 开式系统模拟细水雾喷放试验时,手动开启泄放试验阀,采用模拟火灾信号启动系统 闭式系统的联动试验利用试水阀放水进行模拟
喷淋消防泵控制柜处于手动状态 额定流量为1.1L/s的稳压泵处于启动状态 湿式报警阀报警管道上的压力开关故障 湿式报警阀报警管道上的阀门关闭
消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力的1.6倍 开启湿式系统中最不利点处的末端试水装置,自放水开始至消防水泵启动的时间为2min 以1.5L/S的流量放水,带延迟器的湿式报警阀组动作后108s,压力开关发出动作信号 以手动方式启动消防水泵,31s时消防水泵投入正常运行 预作用系统的预作用装置动作后,其配水管道的充水时间为lmin
湿式系统,系统控制装置设置为“自动”控制方式 湿式系统,检测方法为打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况 干式系统,系统控制装置设置为“手动”控制方式 干式系统,采用目测观察进行检查
在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为2L/s时,报警阀未启动 带延迟器的水力警铃应在100s内发出报警铃声 在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为2L/s时,报警阀启动 不带延迟器的水力警铃应在30s内发出报警铃声
干式系统 湿式系统 预作用系统 干式系统和预作用系统
测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水礼管不宜小于DN75 开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器,湿式报警阀,压力开关动作 消防联动掌握器应精确接收并显示水流指示器,压力开关,水泵的反应信号 压力开关应直接连锁启动消防水泵
0. 14MPa, 12L/mi n 0. 05MPa, 13L/mi n 0. 14MPa, 15L/mi n 0. 05MPa, 14L/mi n
湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,压力表测得当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、流量计读数显示放水流量大于1L/s时,报警阀启动 湿式报警阀组的水力警铃在秒表读数12s时发出报警铃声 干式报警阀调试时,开启系统试验阀,水流到试验装置出口所需时间为5min 雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声
测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水立管不宜小于DN75 开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应动作 消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器、压力开关、水泵的反馈信号 压力开关应直接连锁启动消防水泵
测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水礼管不宜小于DN75 开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器,湿式报警阀,压力开关动作 消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,压力开关,水泵的反馈信号 压力开关应直接连锁启动消防水泵
在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.2L/s时,报警阀未启动 带延迟器的水力警铃100s内发出报警铃声 在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀启动 不带延迟器的水力警铃在60s内发出报警铃声
①②④⑥⑤③ ⑥④②⑤③① ②③⑤①④⑥ ⑥①⑤②④③
测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水礼管不宜小于DN75 开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器,湿式报警阀,压力开关动作 消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,压力开关,水泵的反馈信号 压力开关应直接连锁启动消防水泵
采用手动启动的方法对系统进行冷喷试验 利用系统流量压力检测装置通过泄放试验检测系统的流量、压力 仅以电动启动分区控制阀来检测阀动作的可靠性 开启末端试水阀启动泵组,直观检查泵组的启动情况
对干式消火栓系统报警阀组进行测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa 干式消火栓系统允许的最大充水时间为3min 干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门 进行系统模拟灭火功能试验时,干式消火栓报警阀应动作,水力警铃应鸣响,压力开关应动作
干式系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动1只喷头或者模拟1只喷头的排气量排气 湿式系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动1只喷头或者开启末端试水装置 预作用系统、雨淋系统、水幕系统控制装置设置为“自动”控制方式 雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水