为发电机定子接地保护提供电源,便于检测; 限制长时间中性点位移电压不超过; 限制接地故障电流尽可能不超过10~15A; 限制接地故障时,健全相的瞬时过电压不超过2.6倍的额定相电压。
200MW及以上的机组应设交流保安电源; 交流保安电源宜采用自动快速启动的柴油发电机组; 正常运行时,保安段应经1回线路由本机组低压动力中心供电; 若机组低压工作变压器为1000kVA,柴油发电机为500kW;厂用电采用高电阻接地方式,变压器中性点接地电阻为50Ω,柴油发电机中性点接地电阻可用25Ω。
不接地; 经电抗器接地; 经小电阻接地; 经接地变压器接地。
机端最高; 发电机中性点最高; 机端和中性点一般高。
200MW以上大机组; 单相接地故障电流小于3A; 可带延时跳闸; 接地故障可带信号。
快速切除故障、快速关闭汽轮发电机气门、变压器中性点经小电阻接地 快速切除故障、线路装设重合闸、变压器中性点经小电阻接地 快速切除故障、快速关闭汽轮发电机气门、线路装设重合闸 快速切除故障、变压器中性点经小电阻接地、发电机装设强励装置
不接地; 经消弧线圈接地; 经高电阻接地; 经低电阻接地。
中性点不接地; 中性点直接接地; 中性点经消弧线圈接地(欠补偿方式); 中性点经消弧线圈接地(过补偿方式)。
80kVA 76.52kVA 50kVA 40kVA
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置; 发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护; 发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护; 纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。
不接地; 经消弧线圈、经电阻; 直接接地; 电容接地。
发电机定子接地保护,带时限动作于信号,也可动作于发电机减功率; 发电机定子绕组过负荷的反时限部分应动作于解列或程序跳闸; 发电机励磁回路一点接地、频率异常、励磁电流异常下降或消失等异常运行方式,保护动作于停机,宜采用程序跳闸方式; 发电机励磁绕组过负荷保护的反时限部分应动作于解列。 本工程发电机保护TA变比为15000/5A,5P20,发电机定子额定电流10190A,发电机次暂态电抗Xd"=16.01%,请根据上述已知条件回答下列有关定子绕组过负荷保护问题。
中性点直接接地 中性点经消弧线圈 中性点不接地 中性点经电阻接地