你可能感兴趣的试题
有效容积为 4m³的消防水池 有效容积为 24m³的消防水池 有效容积为 50m³的消防水池 有效容积为 55m³的消防水池 有效容积为 60m³的消防水池
消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量 系统供电正常 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态
消防水池容量如超过1000m时,应分设成两个,消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m 消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求,在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过8m
对于消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施 消防水池的进、出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 消防水池应设置呼吸阀
消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 无特别要求
消防水池用水可以与生活用水共用 该消防水池宜分成两格 该消防水池应分成独立的两座 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 该系统不需要设置消防水泵
消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求,在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量 消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个,消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过8m
消防水池的进水管设计为DN150 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求 该水池的补水时间不宜超过48h 该消防水池应设置为能独立使用的两格 给水管的平均流速为2.5m/s
消防水池应设置取水口 (井), 且吸水高度不应大于 6m 取水口 (井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m 取水口 (井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜大于 15m 取水口 (井)与甲、 乙、 丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m
消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合相关规定 观察检查水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接 对照图样,用测量工具检查水池容量是否符合要求 察看溢流管、泄水管的安装位置是否正确 测量取水口的高度和位置是否符合技术要求
市政给水管网为枝状或只有1条进水管时应设置消防水池 消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量 消防水池的补水时间不得超过24h 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不应大于6m
室外管网在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量 消防水池的补水时间不得超过24h 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不应大于6m
消防水池的补水时间,不宜超过48h,但缺水地区可延长到96h 消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于120m 供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,并应保证吸水高度不超过6m
当市政给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量要求 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于24h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于48h 对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不被他用的技术措施
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 钢板制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接
消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用直接排水 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求 消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100 消防水池的总蓄水有效容积大于500m2时宜设两格能独立使用的消防水池
消防水池、高位消防水箱的水位、出水量、有效容积、安装位置应符合设计要求 消防水池、高位消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求 安装时池外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之前的净距应满足施工、装配和检修的需要 消防水池、高位消防水箱的溢流管、排污管(放空管)应与生产或生活用水的排水系统直接连接,应采用间接排水方式 高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵