10%、10% 20%、20% 10%、15% 15%、10%
用于关口计量的互感器(包括电流互感器、电压互感器和组合互感器)必须进行误差测量,且进行误差检测的机构(实验室)必须是国家授权的法定计量检定机构; 用于非关口计量,电压等级35kV及以上的互感器,不进行误差测量; 用于非关口计量,电压等级35kV以下的互感器,检查互感器变比,应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接头的变比。 非计量用绕组不进行变比检查。 以上内容均符合。
高准确度等级电流互感器 S级电流互感器 采用小变比电流互感器 采用大变比电流互感器
运行中的电流互感器二次线圈不得开路 为防止互感器一二次侧线圈击穿时危及人身及设备安全, 应在二次侧有一个接地点 接线时互感器极性应正确 对于两个或三个铁芯共用一个一次线圈的电流互感器, 要注意将测量表计接于准确度较高的二次线圈上 为了准确地测量, 所选用电流互感器的变比要适当 选用电流互感器的额定容量要适当, 且应大于二次负载的实际值 各种仪表最好不要与继电器共用同一个二次线圈
电流互感器的额定电压应与运行电压相同 根据预计的负荷电流, 选择电流互感器的变比。 其额定一次电流的确定, 应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的 60%左右, 至少应不小于 30%,否则应选用动热稳定电流互感器以减小变比 电流互感器实际二次负荷应在 25%~100%额定二次负荷范围内; 额定二次负荷的功率因数应为 0. 8~1. 0 之间 应满足动稳定和热稳定的要求
电容量初值差不应超过±3% 末屏介质损耗因数要求小于0.015 测量值异常,可测量介质损耗因数与测量电压之间的关系曲线 220kV电流互感器介损值应小于0.006
电流互感器的原绕组应串接入被测电路中,副绕组与电流表串接 电流互感器的副绕组必须通过电流表构成回路并接地,二次侧不得装设熔丝 电流互感器的型号 电流互感器的接口 电流互感器的变流比应不小于被测电流与电流表满偏值之比,以保证电流表指针在满偏以内