你可能感兴趣的试题
装设接地线有 1 人完成 当验明确无电压后, 应立即将检修设备接地并三相短路 装设接地线必须先接接地端, 后接导体端 接地线必须用专用线夹固定, 禁止缠绕
应由有透明护套的多股软铝线和专用线夹组成。 其截面应满足装设地点短路电流的要求, 但不得小于 25 平方毫米。 可以使用其他导线作接地线或短路线。 不应用缠绕的方法进行接地或短路。 装设接地线时, 应先装接地端, 后装接导体端, 接地线应接触良好, 连接可靠。 拆除接地线的顺序与此相反。
可用个人保安线代替接地线 装设接地线不宜单人进行 人体不应碰触未接地的导线 不应用缠绕的方法进行接地或短路
接地线应用有透明护套的多股软铜线组成 接地线截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求 禁止使用其他导线作接地线或短路线 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路
装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确定无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路 装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套 装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固 拆除接地线的顺序与装设接地线相反
接地线截面不得小于35mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求 接地铁钎必须采用六角形圆钢制作 禁止使用其他导线作接地线或短路线 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路 接地线应用有透明护套的多股软铜线组成
装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外) 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路 装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电 装设接地线必须先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接英可靠。拆接地线的顺序与此相反
装设接地线时,将接地端先接地,再将接地线夹固定在导线端;拆地线时顺序可以随便 装设接地线时,顺序可以随便,拆接地线时,先拆连接导线端,再拆接地端 装设接地线时,将接地端先接地,再将接地线夹固定在导线端;拆接地线时,先拆连接导线端,再拆接地端 装设和拆卸接地线顺序可以随便
当验明确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路 装设接地线有1人完成 装设接地线必须先接接地端,后接导体端 拆接地线时必须使用绝缘工具,安装时可不用 接地线必须用专用线夹固定,禁止缠绕