双向弹簧门 甲级防火门 乙级防火门 丙级防火门 向疏散方向开启的普通门
常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 防火门、防火窗应划分为甲、乙两级 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝
向疏散方向开启的甲级防火门 向疏散方向开启的乙级防火门 向疏散方向开启的丙级防火门 背对疏散方向开启的乙级防火门
防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝
防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝
防火门分为甲、乙、丙三级。其耐火极限为甲级应为1.2h;乙级应为1.0h;丙级应为0.5h。 钢筋混凝土的防护密闭门或密闭门不可代替防火门 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启 人防工程中的防火墙或防火门不可用水幕保护的防火卷帘代替
防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝
防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝