你可能感兴趣的试题
断路器在断开位置 断路器各侧隔离开关在合闸位置 断路器各侧接地开关在合闸位置 断路器的继电保护及自动装置满足带电要求
合上线路侧刀闸,合上母线侧刀闸,合上开关 合上母线侧刀闸,合上线路侧刀闸,合上开关 合上母线侧刀闸,合上开关,合上线路侧刀闸 合上线路侧刀闸,合上开关,合上母线侧刀闸
母线PT隔离开关于合闸位置,与相邻设备间的隔离开关、断路器都在断开位置 母线PT隔离开关于断开位置,与相邻设备间的隔离开关、断路器都在断开位置 母线PT隔离开关于合闸位置,至少有一个以上的支路断路器或隔离开关使母线与相邻设备连接 母线PT隔离开关于合闸位置,与相邻设备间的隔离开关在合闸位置、断路器在断开位置
两组母线都有电源进线, 母联开关在断开位置 母联开关在合闸位置,其中一段母线上的所有开关在断开位置 接在某组母线上的所有负荷出线对侧的开关都在断开位置, 母联开关在合闸位置但电流表指示为零 只有一组母线接有电源进线,另一组母线没有接电源
有备用出线位置,且已安装有出线开关 用户电缆绝缘良好 用户电缆负荷侧开关已断开,配电箱已加挂锁或“禁止合闸,线路有人工作”标识牌 出线开关处于分闸位置,经验电确在分闸位置
控制开关在分闸后位置,断路器实际在断开位置 控制开关在合闸后位置,断路器实际在断开位置 控制开关在分闸后位置,断路器实际在合闸位置 控制开关在合闸后位置,断路器实际在合闸位置
应及时汇报中调值班调度员, 确认开关在分闸位置后拉开母线侧刀闸 应及时汇报中调值班调度员, 证实线路对侧已停电, 并在开关靠线路侧验明或确认无电压后, 方可拉开母线侧刀闸 确认开关在断开位置后可拉开母线侧刀闸 应及时汇报中调值班调度员, 证实线路对侧已停电, 方可拉开母线侧刀闸
开关合闸时各极间或同一极各断口间的触头接触瞬间的最大时间差; 开关合闸时各极间或同一极各断口间的触头断开瞬间的最大时间差; 开关合闸时各极间或同一极各断口间的触头接触瞬间的最小时间差; 开关合闸时各极间或同一极各断口间的触头断开瞬间的最大时间差。
线路只要有一侧开关及刀闸在合闸位置, 线路带有标称电压的状态。 线路两侧开关. 刀闸都在合闸位置, 线路全部处于不带电状态。 线路两侧开关. 刀闸都在断开位置, 线路全部处于不带电状态。 线路两侧开关. 刀闸一侧在合闸位置, 线路全部处于带电状态。
断开可能来电的所有开关、线路侧刀闸、母线侧刀闸和旁路母线侧刀闸 取下线路侧电压互感器(TV)的二次熔断器或断开二次空气开关 在线路侧接地 在线路侧和旁路侧刀闸操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”安全标志牌等
断开位置 接地线或合上了接地刀闸 二次设备 投入运行
电源侧刀闸开关及智能负荷开关确已断开 负荷侧无倒送电 零线和相线位置 上级开关的保护已投入,重合闸功能已退出
至少一组至少一组 至少一组全部 全部至少一组 全部全部