你可能感兴趣的试题
端正牢固 安装位置、方向、距离应符合设计要求 机架安装完成后应按建设方的要求做好标识 必须按施工图的抗震要求进行加固。
机架的安装位置应符合施工图设计要求 机架的安装应端正牢固,垂直偏差不应大于机架高度的1‰, 列内机架应相互靠拢,机架间隙不得大于3mm,列内机面平齐,无明显参差不齐现象 机架应采用膨胀螺栓(对地加固).
设备安装位置符合设计文件(方案)的要求 设备安装位置无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰 设备安装位置应便于设备的调测、维护和散热需要对于室外安装的主机,须做防雨水溅湿主机箱体底部、防晒、防破坏的措施
必须检查梁板外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值 安装构件前,支承结构(墩台,盖梁等)的强度应符合设计要求 支承结构和预埋件的尺寸,标高及平面位置应符合设计要求且验收合格 桥梁支座的安装质量应符合要求,其规格,位置及标高应准确无误 千斤顶起落梁的技术要求
各机架标识齐全正确; 各种电路板数量、规格、接线及机架的安装位置与施工图设计要求相符合; 各机架所有的熔丝规格符合设计要求,检查各功能单元电源开关应处于打开状态; 设备的各种选择选择开关应置于打开位置;设备内部的电源布线接线处牢固、正确、无接地现象;设备的供电电源线、地线规格符合设计要求,接线端要牢固、正确。
机架的安装位置应符合施工图设计要求 机架的安装应端正牢固,垂直偏差不应大于机架高度的1.5‰, 列内机架应相互靠拢,机架间隙不得大于3mm,列内机面平齐,无明显参差不齐现象 机架应采用膨胀螺栓(对地加固).
设备安装位置应符合工程设计平面图要求。 设备机架应垂直,允许垂直偏差小于等于1。0%。 同一列机架的设备面板应成一直线,相邻机架的缝隙应小于或等于4MM 设备机架的防震加固必须符合YD5095-2005《电信设备安装抗震设计规范》和工程设计要求。 工作电压值和波动范围应符合设计和设备要求。
面板布置应符合设计规定 子架与机架的加固应符合设备装配要求 面板布置应符合局方随工要求 子架安装应牢固排列整齐、插接件接触良好
网管设备的安装位置应符合施工图的设计要求。 网管设备主机的安装加固应牢固,符合施工图设计要求。 网管设备的操作终端、显示器等应摆放平稳、整齐。 子架与机架的加固应符合设备装配要求。
面板布置应符合设计规定 子架与机架的加固应符合设备装配要求 面板布置应符合局方随工要求 子架安装应牢固排列整齐、插接件接触良好
机架垂直偏差不大于机架高度的1% 列内机架相互靠拢,机架间隙不大于3mm ODF架上法兰盘的安装位置应正确、牢固、方向一致 机架安装位置应符合施工图设计要求
同一列设备的机面平齐,在同一平面内,无凹凸现象 相邻机架紧密靠拢,衔接处无明显高低不平现象,机列间隙及前后允许偏差在3mm范围内 设备安装垂直度要求:用吊垂测量,设备上下允许偏差不大于设备高度的3‰ 设备安装应平稳、牢固,与地面加固应符合施工图设计的抗震加固要求