当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

架空乘人装置沿线设有延时启动声光预警信号及便于人员操作的紧急()装置。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

输送机全长任何地点可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置  下人地点声光信号和自动停车装置  卸煤口防止人员坠入设施  人员安全距离识别设施  
将灭火控制器的启动信号输出端与相应的启动驱动装置连接,启动驱动装置与启动阀门的动作 机构脱离  人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察探测器报警信号输出后,防护区的声 光报警信号及联动设备动作是否正常  人工模拟火警使防火分区内两个独立的火灾探测器动作,观察灭火控制器火警信号输出后,防 火分区的声光报警信号及联动设备动作是否正常  试验判定标准包括延时启动时符合设定时间、声光报警信号正常、联动设备动作正确、启动驱 动装置(或负载)动作可靠  
紧急停车装置  过流过压欠压保护装置  声光信号装置  上坡点掉绳保护  设有捕绳器装置  
防护区域内符合联动控制触发条件的一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号, 防护区外的声光动作  防护区域内符合联动控制触发条件的第二只火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号, 联动控制器关闭该防护区域的电动送、 排风阀、 防火阀、 门、 窗  手动操作防护区域外设置的现场紧急启动按钮, 护区域外设置的火灾声光警报器, 灭火控制器应进入启动延时阶段  联动控制进入启动延时阶段, 操作灭火控制器对应该防护区域的停止按钮、 按键, 灭火控制器应停止正在进行的操作  手动操作防护区域内设置的现场紧急启动按钮, 灭火控制器延时结束后, 按下紧急停止按钮系统停止喷放  
消防控制室图形显示装置显示灭火控制器的启动、停止信号  模拟防护区内一个感烟探测器报警信号,防护区内外的火灾声光警报器动作  模拟防护区内两个探测器报警信号,气体灭火控制器联动关闭防护区的排风机、排风阀门,并停止通风空调系统  延时结束后,手动操作防护区外的紧急停止按钮  气体灭火控制器进入启动延时后,显示延时时间为25s  
当职守人员发现火情而气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离  在确定所有人员撤离现场后,方可按下紧急启动按钮  按下紧急启动按钮,系统延迟一定时间后实施灭火操作  如发现为误报火警时在延时内可立即按下紧急启动/停止按钮,系统将停止实施灭火操作  
声光信号装置  电气控制系统  制动器  抱索器  照明设备  
越位保护  脱绳保护  沿线急停开关  电气闭锁  
模拟火警,使防护区内一只探测器动作,火灾声光警报装置发出声光报警信号  模拟火警,使防护区内两只探测器动作,非消防电源被切断  按下手动启动按钮,通风空调、防火阀、防护区内除泄压口以外的开口关闭  在启动喷射延时阶段按下手动紧急停止按钮,达到延迟时间输出自动灭火启动信号  

热门试题

更多