你可能感兴趣的试题
热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管 高层建筑热水管道安装工艺流程:预埋预留→预制加工→干管安装→支管安装→管道冲洗→管道试压→管道防腐和保温 热水立管穿过楼板的孔洞直径应大于要穿越的立管外径20~30mm 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力应符合设计要求 PP-R管道安装时,不得有轴向扭曲
热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管,选用的管材和管件的规格种类应符合设计要求 高层建筑热水管道安装工艺流程:预埋预留→预制加工→千管安装→支管安装→管道冲洗→管道试压→管道防腐和保温 热水立管穿过楼板的孔洞直径应大于要穿越的立管外径20~30mm 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力应符合设计要求 PP-R管道安装时,不得有轴向扭曲
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统定点的试验压力不小于0.6MPa 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点的试验压力,不小于0.4MPa 使用塑料管及复合管的热水采暖系统应在试验压力下1h内压力不大于0.05MPa,然后降至工作压力的1.5倍,稳压2h,压力降不大于0.3MPa,同时各连接处不渗、不漏 使用塑料管的采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.3MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏 使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
风管制作工艺检验时,应进行风管强度与严密性试验 水系统阀门进场后,应进行压力试验和密封试验 冷凝水管道系统安排完毕后,应进行水压试验 风机盘管进场前应进行水压试验 制冷剂管道系统安装完毕后,应进行系统冲洗试验
热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定 热水供应系统竣工后必须进行冲洗
散热器在安装之前应做水压试验,试验压力如无设计要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa 散热器背面与墙内表面距离的安装允许偏差为3mm 低温热水地板辐射采暖敷设的盘管埋地部分采用接头时,在盘管隐蔽前必须进行水压试验,且应保证试验压力满足要求 使用塑料管的热水采暖系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。 试验压力应符合设计要求。 热水供应系统水压试验压力应为系统工作压力加0.1MPa 在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
髙温热水供暧系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa 供暧系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。 塑料管及复合管的热水供暖系统,应以工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统底点的试验压力不小于0.4MPa 钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,