你可能感兴趣的试题
以电动机带动的风机经一次启动后即可直接进入运转 风机运转达到额定转速后,应将风机调理到设计负荷 风机启动后,不得在临界转速附近停留 风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压
将鼓风机抬到基础上就位需要先将风机壳一侧定位垫好,再用垫铁将电动机侧找正,最后用混凝土将地脚螺旋灌注好 在基础上先支模板,用水浇湿凿毛后的接触表面,用细石混凝土进行二次灌浆,其强度等级应比基础混凝土高两级并且捣固密实,地脚螺栓不得歪斜 设计强度达到75%以上,即可拧紧地脚螺栓,再进行对轮二次找正 通风管(道)安装时,其重量不可加在风机上,应设置支吊架(支撑),并与基础或其他建筑物连接牢固 风管与风机连接时,如果错口,不得强制对口勉强连接上,要重新调整合适后再连接
机壳安装应垂直,风机坐标安装允许偏差为5mm 纵向水平度为0.3/1000 找平找正后,再灌筑混凝土,待混凝土强度达到75%以上时,复查风机是否水平,地脚螺栓紧固后进行二次灌浆 所使用的混凝土的标号应比基础标号高一级 如用皮带轮连接时,风机和电动机的两皮带轮的平行度允许偏差应小于1.5mm
厂家整体出厂 叶轮直接装在电动机轴上 防排烟 具有滑动轴承
以电动机带动的风机经一次启动后立即停止运转 风机运转达到额定转速后,应将风机调理到最小负荷 风机启动后,不得在临界转速附近停留 风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压
电动机安装前,应核对机座、地脚螺栓(孔)的轴线、标高、地脚螺栓(孔)位置,机座的沟道。孔洞,电缆管的位置、尺寸及其质量,确认符合要求后,方可进行下道工序 按弹出的机座底盘中心线,以底盘中心线控制电动机就位的位置,及时准确地校正电动机和所驱动机器的传动装置,必须使它们共同位于同一中心线 在基础上放置楔形垫铁和平垫铁,垫铁应沿地脚螺栓的边沿和集中负载的地方放置。并尽可能放在电动机底板支承肋下面 校正电机的标高及水平度,用楔形垫铁调整电动机达到所需的位置,标高及水平度。电动机安装的水平度可用水平仪找正 对电动机及地脚螺栓进行校正验收后,进行二次灌浆,灌浆的配合比和强度等级以经验为准
离心风机改变了风管内介质的流向,轴流风机不改变风管内介质的流向 离心风机的风量和风压都很低,轴流风机的风量和风压都很大 离心风机的安装都比较复杂,轴流风机的安装都比较简单 离心风机的电动机和风机一般都是通过轴连接,轴流风机的电动机一般都在风机内
接缝两侧各安放一组垫铁 接缝一侧安装一组垫铁 在接缝中间安放一组垫铁 避免在接缝附近安放垫铁
整体通风机的安装,应直接放置在基础上用成对斜垫铁找平 通风机连接的管路需要切割或焊接时,应在管路与机壳脱开前进行 机壳组装时,应以转子轴心线为基准找正机壳的位置,并将叶轮进气口与机壳进气口间的轴向和径向间隙调整至设备技术文件规定的范围内 通风机的进气管、排气管、阀件调节装置和冷却装置油路系统管路等均应有单独的支撑并与基础或其他建筑物连接牢固 叶轮进气口与机壳进气口间的径向间隙应均匀分布,其数值应为叶轮外径的1/1000~2/1000
以电动机带动的风机经一次启动后即可直接进入运转 风机运转达到额定转速后,应将风机调理到设计负荷 风机启动后,不得在临界转速附近停留 风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压