测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻时不可使用兆欧表()
查看本题答案
包含此试题的试卷
电能计量检定考试《电能计量检定考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电流互感器上所标的额定电压是指其一次绕组对二次绕组和对地的绝缘电压不是电流互感器一次绕组两端所能施加
测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻时应使用兆欧表
100V
500V
2500V
2000V
用兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值时如不予检定
<5MΩ
≤5MΩ
>5MΩ
≥5MΩ
规程JJG1021-2007规定测量电力用电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻时应使用兆欧
100V
500V
2500V
2000V
用500V兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值应大于
1MΩ
5MΩ
10MΩ
20MΩ
测量互感器绕组的绝缘电阻应符合下列规定
测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻不宜低于100MΩ;
测量电流互感器一次绕组段间的绝缘电阻,绝缘电阻不宜低于1000MΩ,但由于结构原因而无法测量时可不进行;
测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端(N)对外壳(地)的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜小于1000MΩ。若末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量其tanδ;
绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。
以上内容均符合。
用兆欧表测量__电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值不应小于
5MΩ
4MΩ
3MΩ
2MΩ
电流互感器诊断性试验说法正确的是
一次绕组交流耐压试验电压为出厂值的100%
红外检测温升异常时,应测量一次绕组电阻
油纸绝缘电流互感器局部放电测量不应超过20pC
二次绕组之间及末屏对地交流耐压试验电压应为2kV
测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间得绝缘电阻时应使用兆欧表
100V
500V
2500V
2000V
电流互感器一次绕组对二次绕组的绝缘电阻不低于1500MΩ
根据Q/GDW1572-2014规定电流互感器的工频耐压试验是之间的 工频耐受电压为3kV试验时间1
一次绕组对二次绕组
一次绕组对地
二次绕组对地
匝间绝缘
根据JJG1021-2007电力互感器检定规程用2500V绝缘电阻表测量电 磁式电力电压互感器的绝缘
用兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间得绝缘电阻值如不予检 定
<5MΩ
≤5MΩ
>5MΩ
≥5MΩ
电流互感器铭牌上所标注的额定电压是指对和对地绝缘电压
一次绕组; 二次绕组
二次绕组; 一次绕组
一次绕组; 地
以上答案均需测量
电流互感器二次绕组之间二次绕组对地的绝缘电阻不低于500MΩ
使用500V绝缘电阻表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值应大于
10MΩ
5MΩ
2.5MΩ
1.5MΩ
电流互感器铭牌上的额定电压是指
一次绕组
二次绕组
一次绕组对地和对二次绕组的绝缘电压
在使用电流互感器时其一次绕组与被测电路而测量电流用的二次仪表应该接到互感器的两个端钮上
串联;一次绕组
串联;二次绕组
并联;一次绕组
并联;二次绕组
凡用500V兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值小于10MΩ者不予检定
电流互感器电压互感器一次绕组对二次绕组及外壳二次绕组对外壳的绝缘电阻值不宜低于M
热门试题
更多
月平均电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的__计费用户应采用Ⅱ类计量装置
ⅠⅡⅢ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压电流互感器或者专用二次绕组
机电式感应系电能表计度器的传动比是指计度器最末位字轮转一圈时相应的圆盘转数
安装于电网经营企业之间的电量交换点的计量装置属于Ⅰ类计量装置
运行中的Ⅳ类电能计量装置中的电能表轮换周期一般为3~4年
系统误差决定了测量的准确度随机误差决定了测量的精密度
随着铁芯平均磁路长度的增大电压互感器的空载误差减小
接入中性点绝缘系统的电能计量装置应采用三相四线有功无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表
电子式电能表光电采样的光源可分为可见光和非可见光广泛采用的是可见光
对一般的电流互感器当二次负荷阻抗值减小时其比值差是往正变化相位差往负变化
1.001000有7位有效数字
三相机电式感应系电能表的分元件调整装置主要有满载调整装置轻载调整装置相位角调整装置
考核有功电量平衡的110kV电压等级的送电线路的电能计量装置属于Ⅲ类计量装置
电流互感器当反向后的二次电流相量超前于一次电流相量时则相位差为负值滞后于一次电流相量时相位差就为正值
对一般的电流互感器当二次负荷阻抗角φ增大时其比值差的绝对值减小相位差的绝对值增大
电流互感器进行短路匝补偿后.可增大相位差减小比值差
电子式电能表的显示单元主要有LCDLED两种后者功耗低并支持汉字显示
复费率电能表和普通电能表的区别在于它有两个以上计度器和时间控制开关以便计量不同时段的电能量
把电能表长期工作而且能满足准确度要求的最大电流叫额定最大电流用Ib表示
电压互感器的负载误差与二次负荷导纳的大小成正比且与电压的大小有关
作用在机电式感应系电能表转动元件上的力矩跟转矩方向相反的力矩除了永久磁钢的制动力矩之外还有电压磁铁制动力矩电流磁铁制动力矩及轻载补偿力矩
月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的__计费用户应采用Ⅰ类计量装置
为了提高电压互感器的准确度要求铁心的激磁电流小也要求一二次绕组的内阻抗小
三相三线有功电能表若将任何两相电压对调电流接线正确则电能表将
单相供电的电力用户计费用电能计量装置属于V类计量装置
100MW以下的发电机的的电能计量装置属于Ⅲ类计量装置
一只上限为5A的0.2级电流表在参比条件下测量电流读数为2A时其测量结果的最大可能误差是0.5%
以下不属于电工式电能表检定装置中低通滤波器的作用的是
在负载为感性时三相机电式感应系无功电能表的转盘正转;容性时反转所以一般机电式感应系无功电能表都加装止逆装置或用双向计度器
供电企业之间的电量交换点的电能计量装置属于Ⅱ类计量装置
热门题库
更多
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员
电网调度自动化维护员
电网调度自动化厂站端调试检修员
电气运行工考试
电气试验工考试
电气值班员考试
电气巡检员考试
发电厂巡检考试
电气专工试题
电厂热力试验考试
汽机巡检员考试
电厂燃料运行工考试