当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

吊架必须与建筑物连接牢固不得摇晃 ,上下吊架要设固定的通道 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

无热伸长管道的吊架应垂直安装  滑动支架滑托与滑槽接触应紧密  固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全  有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移  固定支架与管道之间应留有3~5m的间隙  
无热伸长管道的吊架应垂直安装  滑动支架滑托与滑槽接触应紧密  固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全  有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移  固定支架与管道之间应留有3~5mm的间隙  
将外墙(柱)提升架向建筑物内侧拉牢→外吊架挂好溜绳→松开围圈连接件→挂好起重吊绳,并稍稍绷紧→松开模板拉牢绳索→割断支承杆→模板吊起缓慢落下→牵引溜绳使模板系统整体躺倒地面→模板系统解体  将外墙(柱)提升架向建筑物内侧拉牢→外吊架挂好溜绳→松开围圈连接件→挂好起重吊绳,并稍稍绷紧→模板吊起缓慢落下→牵引溜绳使模板系统整体躺倒地面→模板系统解体  将外墙(柱)提升架向建筑物内侧拉牢→外吊架挂好溜绳→松开围圈连接件→挂好起重吊绳,并稍稍绷紧→割断支承杆→模板吊起缓慢落下→牵引溜绳使模板系统整体躺倒地面→模板系统解体  将外墙(柱)提升架向建筑物内侧拉牢→松开围圈连接件→挂好起重吊绳,并稍稍绷紧→松开模板拉牢绳索→割断支承杆→模板吊起缓慢落下→牵引溜绳使模板系统整体躺倒地面→模板系统解体  
无热伸长管道的吊架应垂直安装  滑动支架滑托与滑槽接触应紧密  固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全  有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移  固定支架与管道之间应留有3~5mm的间隙  
支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在10mm范围内,切口处无卷边、毛刺  钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、气孔、咬边、凹陷、漏焊等缺陷  支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑上安装,支架与吊架应与建筑物在相同坡度  固定支点间距一般不应大于1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m。在进出接线盒、箱的拐角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内,应设固定支持点  轻钢龙骨上敷设线槽应各自有单独卡具吊装或支撑设施,吊杆直径不应小于5mm;支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上  
非镀锌金属线槽的跨接地线必须是截面积不小于4mm2铜芯的软导线(桥架可使用硬导线)。镀锌金属桥架、线槽连接板两端不少于3个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  金属桥架、线槽不作设备的接地导体,设计无要求时,金属桥架、线槽全长不少于2处与接地或接零干线连接  线槽内的电线、电缆应有一定余量,不得有接头  桥架、线槽支架与吊架应布置合理,固定牢固、平整  桥架、线槽在建筑物变形缝处,应有补偿装置。钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过20m设伸缩节  
母线槽支架安装应牢固、无明显扭曲  采用非金属吊架固定时,应设有防晃支架  室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm  每层不得少于2个支架  在母线槽的连接处不应有固定点  
支吊架安装应牢固、横平竖直  在有坡度的建筑物上应与建筑物保持相同坡度  固定点的间距不得小于2m  距离楼顶板不应大于200mm  支吊架焊接应牢固,无变形,焊缝均匀,焊渣清理干净  
架空管道支架、吊架、防晃(固定)支架的安装应固定牢固  通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁要刷防腐漆或缠绕防腐材料  设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重  当管道穿梁安装时,穿梁处宜作一个吊架  
母线槽支架安装应牢固、无明显扭曲  采用非金属吊架固定时,应设有防晃支架  室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm  每节不得少于一个支架  在母线槽的连接处设固定点  

热门试题

更多