你可能感兴趣的试题
室外消火栓和消防水池 消防水池和天然水源 地上式消火栓和地下式消火栓 人工水源和天然水源
闭式喷头、水流指示器 闭式喷头、消防水池 湿式自动报警阀组、消防水箱 消防水池、消防水箱
市政道路和农村给水管网配建的消火栓 消防水池档案卡 消防取水平台。 迁移消防水源 固定消防水源
消防水池的补水时间不应大于96h 消防水池的补水时间不宜大于24h 消防水池宜设两格能独立使用的水池 消防水池应设置独立使用的两座
消防水池 消防水泵 消防水箱 消火栓 消防给水管网
消防水池(罐或其他水源) 消防水泵房 地上式消火栓和储罐固定喷水冷却装置 给水管网
消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容大 于 2000m³时,不应大于 96h。 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m³时,应设置 能独立使用的两座消防水池。 储存有室外消防用水供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大 于 10m。 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位隔开, 并应设甲级防火门,且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
无市政消火栓或消防水鹤的城市区域应设置消防水池 无消防车通道的城市区域应设置消防水池 消防供水不足的城市区域应设置消防水池 体育场馆等人员密集场所应设置消防水池 每个消防辖区内,至少应设置一个为消防车提供应急水源的消防水池
地上、地下消火栓 蓄水池 消防上水鹤 消防水池 消防水渠
水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m³ 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置
消防水泵房 室内消火栓 高位消防水箱 高位消防水池