洁净厂房每一个洁净区的安全出口的数量,都不得少于2个 从洁净区生产地点至安全出口应沿着人员进入厂房时的净化路线疏散 甲、乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过100m²,且同一时间的生产人数不超过5人时,可设置1个安全出口 丙类生产每层的建筑面积不超过250m²,且同一时间内生产人数不超过20人时,可设置1个安全出口 丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过450 m²,且同一时间内生产人数不超过30人,可设置1个安全出口
甲类生产厂房每层的洁净生产区总建筑面积不超过100m²,且同一时间内的生产人员总数不超过5人时,可设置一个安全出口 乙类生产厂房每层的洁净生产区总建筑面积不超过100m²,且同一时间内的生产人员总数不超过5人时,可设置一个安全出口 洁净厂房专用消防口的宽度不应小于750mm,高度不应小于1800mm,并应有明显标志,楼层的专用消防口应设置阳台,并从首层开始向上层架设钢梯 洁净厂房同层洁净室(区)外墙应设可供消防人员通往厂房清净室(区)的门窗,其门窗洞口间距大于80m时,应在该段外墙的适当部位设置专用消防口
主厂房应有不少于1个安全出口 集中控制楼至少应设置1个通至各层的封闭楼梯间 主厂房集中控制室的建筑面积小于60m²时可设置1个安全出口 配电装置室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于15m 主厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不应超过50m
乙类生产厂房每层的洁净生产区总建筑面积不超过150㎡且同一时间内的生产人员总数不超过10人,每层可设1个安全出口 生产类别为甲类生产的洁净厂房宜为单层厂房,其防火分区最大允许建筑面积,单层厂房宜为2000㎡ 洁净区与非洁净区之间的压差不应小于5Pa,洁净区与室外的压差不应小于10Pa 洁净室内的新鲜空气量应保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于30m³
洁净厂房内应少设隔间 洁净厂房内不同生产火灾危险性区域应采取分隔措施 甲、乙类与非甲、乙类相邻的生产区段之间应采取分隔措施 空气洁净度等级相同的工序和工作室宜分散布置
洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明 洁净厂房内应设置备用照明 备用照明宜作为正常照明的一部分 无采光窗的洁净室(区)的生产用房阃一般照明的照度标准值宜为150lx~300lx
洁净厂房室内消火栓的用水量不应小于15L/s 当设置自动喷水灭火系统时,宜采用闭式自动喷水灭火系统 洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器。洁净厂房生产区及走廊应设置手动火灾报警按钮 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施 洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明
洁净厂房的耐火等级不应低于二级 生产类别为甲、乙类的洁净厂房宜为单层厂房 生产类别为甲类的单层洁净厂房,其防火分区的最大允许建筑面积宜为4000m² 耐火等级为一级的单层丙类洁净厂房的防火分区面积不限