你可能感兴趣的试题
全部焊缝100%超声波无损探伤 每条管线上的探伤长度不少于一个焊口 对每个焊工焊的焊缝按焊口总数不少于15%进行抽查 焊缝质量应符合国家标准规定的Ⅲ级焊缝标准
不得采用承插式焊接 焊缝质量应符合《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869的规定 热处理经过检查应合格 无损探伤合格
应根据焊接质检人员确定的受检部位进行检验 评定焊缝质量 签发检验报告 对外观不符合检验要求的焊缝可以检验 处理焊接技术问题
根据焊接质检人员确定的受检部位进行检验 参与焊接技术措施的审定 签发检验报告 对外观不符合检验要求的焊缝应拒绝检验 评定焊缝质量
管道内部质量的无损探伤数量,应按设计规定执行 被抽查焊缝的位置,由施工单位指定 对穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝,必须进行100%的射线照相检验 当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后,应按规定扩检 当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后即可
全部焊缝100%超声波无损探伤 每条管线上的探伤长度不少于1个焊口 对每个焊工焊的焊缝按焊口总数不少于15%进行抽查 焊缝质量应符合国家标准规定的I3级焊缝标准
管道内部质量的无损探伤数量,应按设计规定执行 被抽查焊缝的位置,由施工单位质量员指定 对穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝,必须进行100%的射线照相检验 当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后,应按规定扩检。
钢管与设备,管件连接处的焊缝应进行100%无损探伤检验 焊缝返修后应进行表面质量及100%的无损探伤检验 管线折点处焊缝现场应100%进行无损检测 现场制作的各种管件,数量按100%进行无损检测
100%,计在 99%,计在 100%,不计在 99%,不计在