你可能感兴趣的试题
螺钉、螺栓和螺母紧固时严禁打击或使用不合适的旋具与扳手 用双螺母时,应先装厚螺母后装薄螺母 螺钉、螺栓和螺母拧紧后,螺钉、螺栓一般应露出螺母1-2个螺距 沉头螺钉拧紧后,钉头可高出沉孔端面
埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,地脚螺栓和基础板应全部刷防锈漆。 安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa 基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 地脚螺栓的螺母和垫圈配套,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母保护完好。
T形头地脚螺栓应与T形头地脚螺栓用锚板配套使用 地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆 埋设T形头地脚螺栓用锚板应牢固、 平正;螺栓安装前,应加设临时盖板保护,并应防止油、水、杂物掉入孔内;护管与锚板应进行镀锌处理 预留孔或管状模板内的密封填充物,应符合设计规定
T形头地脚螺栓应与T形头地脚螺栓用锚板配套使用 地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆 埋设T形头地脚螺栓用锚板应牢固、平正;螺栓安装前,应加设临时盖板保护,并应防止油、水、杂物掉入孔内;护管与锚板应进行镀锌处理 预留孔或管状模板内的密封填充物,应符合设计规定
为保证轴瓦紧固螺栓应采用刚性结构 螺栓头和螺母的支撑面要与螺杆中心线垂直 螺母要有锁紧装置 中高速柴油机连杆螺栓要定期换新
螺栓头和螺母下面应放置平垫圈,以增大承压面积,螺栓头下面放置的垫圈一般不应多于2个,螺母头下的垫圈一般应多于1个 高强螺栓连接在施工前应对连接副实物和磨擦面进行检验和复验,合格后才能进入安装施工 高强螺栓每一个连接接头,应先用临时螺栓或冲钉定位,为防止损伤螺纹引起扭矩系数的变化,严禁把高强度螺栓作为临时螺栓使用 螺栓的紧固次序应从两边开始,对称向中间进行
法兰的公称压力符合设计要求 法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽 必须使用高强度螺栓、螺母 螺栓及螺母的螺纹应完整,不得有伤痕、毛刺等缺陷 不锈钢法兰使用的非金属垫片,其氯离子含量不得超过25×10-6
地脚螺栓在预留孔中应垂直、无倾斜; 地脚螺栓任何部位离孔壁的距离均应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底; 地脚螺栓上的油圬和氧化皮等应清除干净,螺纹部分应涂少量油脂; 螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应紧密; 拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其长度宜为螺栓直径的1/3—2/3; 地角螺栓应全部刷漆或涂油防10202
旋转螺母 旋转螺栓头 先转螺母,再转螺栓头 哪个方便,拧哪个
当母线水平放置时,连接用螺栓,螺母应由下向上穿拧. 母线连接用螺栓,螺母两侧均应装平垫片,在螺栓侧还要装弹簧垫片. 螺母拧紧后,螺栓应露出螺母2至3丝扣. 一般情况下螺母应装于便于维护侧.
接地体连接应可靠, 除设计规定的断开点可用螺栓连接外, 其余应都用焊接或爆压连接。 连接前应清除连接部分的铁锈等附着物。 接地装置的焊接牢固可靠, 接地体(线) 的连接应采用焊接, 焊接必须牢固无虚焊。 接至电气设备上的接地线应用镀锌螺栓连接。 有色金属接地线不可采用焊接, 可用螺栓连接。 镀锌螺栓连接处接触面应符合相关规定处理。 扁钢与钢管\扁钢与角钢接焊连接可靠。 接地网与各设备和箱体的连接基本满足要求, 但有连接点虚焊, 或有的已经明显腐蚀。
不致损伤螺栓头和螺母 增大接触面积,不易松脱 防止产生附加偏心载荷 便于装配