当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

爆炸危险场所的电气线路应()敷设。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

穿钢管敷设  采用电缆线路  绝缘护套线明敷  绝缘导线明敷  
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设  在爆炸性气体环境内PVC管配线的电气线路必须做好隔离封堵  在2区内电缆线路可以有中间接头  电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设  
当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水设施  电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设  敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞  当易燃物质比空气重时,在管道上方;比空气轻时,在管道的下方  
在爆炸危险场所, 应采用三相三线制线路  在 1 区应采用铠装电缆, 其他各级爆炸危险场所, 在有防护的情况下, 可采用非铠装电缆  爆炸危险场所的绝缘导线须穿水管或煤气管敷设时; 钢管连接处应当密封。 对于移动式设备, 在 l 区、 2 区和 10 区应采用重型电缆橡套电缆; 在 11 区应采用中型电缆橡套电缆  在爆炸危险场所的 3~10kV 线路须装设零序电流保护装置  
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较低处敷设或直接埋地  架空敷设电气线路时,宜采用电缆桥架  电气线路宜在有爆炸危险的建筑物、构筑物的墙外敷设  电缆敷设时沟内应填充混凝土并设置有效的排水设施  在爆炸粉尘环境,电缆应沿粉尘不宜堆积并且易于粉尘清除的位置敷设  
当爆炸环境中气体的密度比空气大时,电气线路应敷设在高处或埋入地下  当爆炸环境中蒸汽的密度比空气小时,电气线路应敷设在较低处或用电缆沟敷设  导线的连接采用压接、钎焊、熔焊,但不得绕接  当存在两种以上爆炸性气体混合物时,应分别按照各自的级别选用防爆电气设备  
在爆炸粉尘环境,电缆应沿粉尘不易堆积并且易于粉尘清除的位置敷设  架空敷设电气线路时,宜采用电缆桥架  电气线路宜在有爆炸危险的建筑物、构筑物的墙外敷设  电缆敷设时沟内应填充碎石并设置有效的排水设施  
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设  在爆炸性气体环境内PVC管配线的电气线路必须做好隔离封堵  在1区内电缆线路严禁中间有接头  钢管配线可采用无护套的绝缘单芯导线  电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设  
危险区域划分为0区的,应使用带有回字型标识的具有双重绝缘、加强绝缘型式的Ⅱ类绝缘设备  电气线路应敷设在爆炸危险性较小或距离释放源较远的地方  敷设电气线路的沟道及保护管、电缆或钢管在穿越爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密封堵  煤矿井下优先使用铜芯或铝芯导线作为电缆材料  施工现场敷设电气线路时宜避开起重、切割作业场所等可能受到机械损伤、振动影响的地方,不能避开时,应采取预防措施  
电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设  当易燃物质比空气重时,在管道下方;比空气轻时,在管道的上方  敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞  当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水设施  
绝缘导线明敷  绝缘导线穿钢管敷设  电缆敷设  
电气线路的敷设方式、路径,应符合设计规定,当设计无明确规定时,应符合下列要求:1)电气线路应在爆炸危险危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设;2)当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处或电缆沟敷设;3)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道钱桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧  敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,当不能避开时应采取预防措施  爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线其额定电压必须高于线路的工作电压且不得低于1000V,绝缘导线必须敷设于钢管内,电气工作中性线绝缘层的额定电压应与相线电压相同,并应在同一护套或钢管内敷设  电气线路使用的接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件等连接件的选型应符合现行国家标准的规定  导线或电缆的连接应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接,铝芯与电气设备的连接应有可靠的铜一铝过渡接头等措施  爆炸危险环境除本质安全电路外,采用的电缆或绝缘导线,其铜、铝线芯最小截面应符合规定  10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的2.0倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特殊情况下,必须采取有效的保护措施  
电缆沟敷设时,沟内应充水,保证气密性  架空电力线路跨越爆炸性气体环境时应穿管保护  爆炸危险环境导线允许载流量不应低于非爆炸危险环境的允许载流量  爆炸危险环境中应尽量采用铜线  
绝缘导线明敷  绝缘导线穿钢管敷设  电缆敷设  
消防电源回路选用铝芯电线电缆  有爆炸危险场所的电力线路采用架空方式敷设  室内电气线路直接敷设在木质装修材料上  钢芯电线电缆成束敷设时,采用阻燃型电线电缆  
爆炸危险场所使用的电缆和导线的额定电压不得低于 380 V  1000V 及 1000V 以下者, 电缆和导线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的125%  1000V 以上者须按短路电流校准  在爆炸危险场所, 禁止使用绝缘导线明敷设  
在爆炸危险场所,应采用三相三线制线路  在1区应采用铠装电缆,其他各级爆炸危险场所,再有防护的情况下,可采用非铠装电缆  爆炸危险场所的绝缘导线须穿水管或煤气管敷设时;钢管连接处应当密封。对于移动式设备,在1区、2区和10区应采用重型电缆橡套电缆;在11区应采用中型电缆橡套电缆  在爆炸危险场所的3~10kV线路须装设零序电流保护装置  

热门试题

更多