两台主变压器中性点接一个消弧线圈; 两台主变压器中性点经隔离开关接至一个消弧线圈; 两只隔离开关平时只合一只; 两只隔离开关平时都打开。
消弧线圈的作用是补偿系统发生接地故障时产生的电容电流。 消弧线圈应在系统无接地故障时投切。 消弧线圈应在系统产生接地故障时投切。 不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。
同时 不同时 “先拉开,后投入” “先投入,后拉开”
应先合上另一台主变压器的中性点接地刀闸,再断开原变压器的中性点接地刀闸 应先断开原变压器的中性点接地刀闸,再合上另一台主变压器的中性点接地刀闸 如果变压器中性点是经消弧线圈接地,则应先断后合,并考虑消弧线圈补偿度对电网的影响 如果变压器中性点是经消弧线圈接地,则应先合后断,并考虑消弧线圈补偿度对电网的影响
系统发生单相接地时,禁止操作或手动调节消弧线圈 不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上 主变压器和消弧线圈一起停电时,应先拉开消弧线圈的隔离开关,再停主变压器,送电时相反 变电站值班员可以根据本站线路的投入情况自行掌握消弧线圈的运行档位
6~63KV电网中需安装的消弧线圈应由系统统筹规划,集中布置 在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿 当两台变压器合用一台消弧线圈时,应分别经隔离开关与变压器中性点相连 如变压器无中性点或中性点为引出,应装设专用接地变压器 专用接地变压器的容量与消弧线圈的容量相配合,选择接地变压器容量时,可考虑变压器的短时过负荷能力
消弧线圈投入运行前,应使其分接位置与系统运行情况相符,且导通良好 消弧线圈应在系统无接地现象时投切,在系统中性点位移电位高于0.5倍相电压时,不得用隔离开关切消弧线圈 消弧线圈运行中从一台变压器的中性点切换到另一台时,必须将消弧线圈断开后再切换 不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上
先拉开后合上;不得 先拉开后合上;可以 先合上后拉开;不得 先合上后拉开;可以