你可能感兴趣的试题
消防水泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防水泵 消防水泵并联的工作总流量增加了,但单台消防水泵的流量有所下降 消防水泵的串联,在控制上,应先开启前面的消防水泵,后开启后面(按水流方向)的消防水泵 当单台消防水泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用消防水泵并联的方式供水
串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水口直接连接,且两台水泵交替运行 串联方式连接时,应先开启前面的消防泵,后开启后面的消防泵 消防泵并联时,总流量和单台消防水泵的流量均增加 消防水泵在串联的情况下,应尽量选用单级泵
水泵从市政直接吸水,在水泵吸水管上设置空气隔断的倒流防止器 水泵从市政直接吸水,在水泵出水管上设置空气隔断的倒流防止器 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵吸水管上设置减压型倒流防止器。 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式 转输水箱的有效容积不应小于60m³ 转输水箱溢流水宜回流到消防水池 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动高区的消防泵,后启动低区的消防泵 当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式 转输水箱可作为高位消防水箱 串联转输水箱的溢流水不应回流进消防水池 当采用消防水泵直接串联时,应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器
消防水泵串联可增加扬程 消防水泵并联可增加流量 消防水泵串并联时,宜选用同型号、同规格的消防水泵 消防水泵直接串联时,应先开启后面的消防水泵,后开启前面的消防水泵
串联是将一水泵的出水口与另一台水泵的出水口直接连接 串联方式连接时,应先开启后面的消防泵,后开启前面的消防泵 并联宜采用相同型号和规格的消防泵 并联的主要作用在于增加扬程
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式 转输水箱的有效容积不应小于100m³ 转输水箱溢流水宜回流到消防水池 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动低区的消防泵,后启动高区的消防泵 当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵
转输水箱可以兼做高位水箱,容积不应小于60m3 串联分区宜采用直接串联的方式 直接串联时,应先启动低区消防水泵,再启动高区消防水泵 采用转输水箱间接串联时,应先启动转输泵,再启动高区泵 转输水箱的溢流管应接至消防水池
当系统的工作压力大于 2.40MPa 时,应采用消防水泵串联或减压阀减压分区供水形式 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵进 水管上设置减压型倒流防止器 当采用消防水泵转输水箱串联分区供水时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m3, 转输水箱可作为高位消防水箱 采用减压阀减压分区供水时,不得采用减压阀串联减压 采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于 18m³
当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m³,转输水箱可作为高位消防水箱 串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池 当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在并联消防水泵出水管上设置增压型倒流防止器