城市消防远程监控系统具有统一的时钟管理,其累计误差不大于(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

测试系统各设备的统一时钟管理情况,时钟累计误差不超过3s  从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于30s  监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于5s  监控中心与用户信息传输装置之间能够动态设置巡检方式和时间,要求通信巡检周期不大于2h  
监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息  监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s  远程监控系统具有统一的时钟管理,累计误差不应大于10s  监控中心与用户信息传输装置的通信检查周期不应大于2h  
连接5--10个联网用户,测试监控中心同时接收火灾报警信息的情况  从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于15s。  监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于10s  监控中心与用户信息传输装置之间能够动态设置巡检方式和时间,要求通信巡检周期小大于2h。  测试系统各设备的统一时钟管理情况,要求时钟累计误差不超过5s。  
监控中心应能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息  从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于30s  监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于 2h,并能动态设置巡检方 式和时间  远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于 5s  
监控中心应能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息  从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于 30s  监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于 2h,并能动态设置巡检方 式和时间  远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于 5s  