敷设电缆时,转弯处的侧压力应符合制造厂的规定,无规定时,不得大于3 KN/m。( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《下》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电动机滚动轴承得最高允许温度应遵守制造厂得规定无规定时应执行 滑动轴承不得超过95℃得规定
利用牵引机械敷设电缆时严禁站在转弯处的以免钢丝绳滑出打伤人
内弯;
外弯;
延长线上;
无规定。
敷设电力电缆时应在地面设置电缆标志
中间接头处
电缆转弯处
长度超过500m的直线段中间点附近
中间接头处、电缆转弯处、长度超过 500m的直线段中间点附近
采用中频加热弯管时应符合以下规定
弯制管壁厚度不大于20mm的低碳钢管时,可采用喷水冷却或强迫风冷的冷却方式,弯管后应进行正火加回火处理。
弯制低合金钢管时,采用强迫风冷方式冷却,弯管后可不进行热处理。
弯制新钢种钢管时,应符合制造厂家规定,制造厂无规定时,必须先对该钢种弯管背弧的最大变形处进行试验.确认无晶间裂纹等缺陷后方可确定弯管工艺。
电缆桥架配制安装要求
桥架应采用制造厂生产的产品。
桥架在每个支(吊)架上的固定应牢固,梯袈(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。
铝合金桥袈在钢制支(吊)架固定时,应有防电化腐蚀的措施。
钢制桥架可以在钢制支(吊)架固定。
当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接处宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝。
电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。
空气断路器相间合闸不同期应符合制造厂规定制造厂无规定时则相间合闸不同期不大于
3ms
4ms
5ms
6ms
敷设电缆到转弯处作业人员应站在电缆的
外侧
内侧
前方
后方
氢冷发电机的氢气质量当制造厂无规定时氢气纯度应>%
80
85
90
96
电动机轴承温升应符合制造厂的规定厂家无明确规定时应符合滚动轴承温升不应超过℃
氢冷电机的氢气质量应符合制造厂的规定当制造厂无规定时应符合以 下要求:氢气纯度大于
92%
96%
99%
冬季敷设电缆若环境温度低于敷设规定采用的方法是
采用人工敷设;
通过对电缆加热的方法提高电缆本体温度;
转弯处增大电缆的弯曲半径;
用敷缆机敷设电缆。
现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定沿等的边缘直接埋设埋深不得小于0.7m转弯处应在地面上设
电缆水平敷设时控制电缆支持点间距离应符合设计要求当设计无规定时不应大于mm
400
600
800
1000
空气断路器相间分闸不同期应符合制造厂规定制造厂无规定时则相间合闸不同期不大于
3ms
4ms
5ms
6ms
空气断路器同相断口间合闸不同期应符合制造厂规定制造厂无规定时则同相断口间合闸不同期不大于
2ms
3ms
4ms
5ms
电动机滑动轴承得最高允许温度应遵守制造厂得规定无规定时应执行 滑动轴承不得超过80℃得规定
110kV及以上电缆敷设时转弯处的侧压力应符合制造厂的规定无规定时不应大于
5kN/m
6kN/m
3kN/m
10kN/m
现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定沿主道路组合场等的边缘直接埋设埋深不得小于0.7m转弯处
11066kV及以上本体检修中敷设电缆时转弯处的侧压力应符合制造 厂的规定无规定时不得大于3KN/m
空气断路器同相断口间分闸不同期应符合制造厂规定制造厂无规定时则同相断口间分闸不同期不大于
2ms
3ms
4ms
5ms
热门试题
更多
穿墙套管出厂验收标准卡规定穿墙套管外观验收时瓷绝缘子的单个釉面缺 陷面积不应超过25mm2;研磨面或倒角边缘不应存在釉面碰损
胶囊式储油柜中的胶囊或隔膜式储油柜中的隔膜应完整无破损胶囊在缓慢 充气胀开后检查应无漏气现象
SF6断路器气体密度继电器有偏差是造成发出SF6气体密度过低报警的可能 原因
在数据透视表字段列表中可以分辨出哪些字段已经显示在报表中
干式变压器跳闸后散热风机继续运行
加强开关柜带电显示闭锁装置的运行维护保证其与接地开关柜门间强 制闭锁的运行可靠性
如套管的伞裙间距低于规定标准可采取加硅橡胶伞裙套等措施不必进行 套管放电量测试在严重污秽地区运行的变压器可考虑在瓷套处涂防污闪涂料 等措施
安装在同一平面或垂直面上的穿墙套管的顶面应位于同一平面上其中心 线位置应符合设计要求
变压器油氧化除了与本身化学组分有关外还受温度氧气催化剂和阳关 固体绝缘材料等外界因素的影响但不受电场的影响
当断路器液压机构突然失压时应申请停电隔离处理在设备停电前禁止人 为启动油泵防止断路器慢分
班组规章制度应具有一定的实时性
开关柜柜门模拟显示图设计图纸应与实际接线一致
对于在连接线旁添加符号通常在交流图形符号的右边标注的是电压和频 率左边标注的是相线书中性线和系统类型
悬式绝缘子串允许倾斜角度无特殊设计时不大于6度
110kV及以下电力电缆出厂验收局部放电试验试验灵敏度应为10pC或 更优
绝缘配合就是指按系统中出现的各种电压和保护装置的特性来确定设备的 绝缘水平
通常规定误差不得超过末尾最小数字的一半从左边不为0的数字算起到最 后一位数包括0都是有效的这部分数字称为有效数字
穿墙套管检查观察外绝缘有无放电放电不超过第三片伞裙不出现中部伞 裙放电
抽真空保持时间制造厂家有特殊要求按要求执行无特殊要求500kV变压器 保持时间不少于48h
母线现场污秽度测试点设置位置应合理与主设备绝缘高度一致
瓷绝缘油纸绝缘穿墙套管整体更换过程中应正确吊装穿墙套管防止瓷套 损坏
电容式电压互感器不可兼做载波通信的耦合电容器
密封型储油柜中不加任何防油老化装置其油面通过呼吸器吸湿器或呼 吸孔和大气接触
依据GB2536—1990变压器油标准新变压器油介质损耗因数不大于0. 01
穿墙套管垂直安装时其法兰应在安装水平面下方水平安装时法兰应在 安装垂直面内侧
变压器干燥采用热油循环真空干燥法时循环油温度的控制主要是测量变 压器进出口处油流温度故应在变压器进油及回油口处放置温度计
如果伤者离转运终点路途较远应寻找合适的现代交通工具运行伤者
开关柜内避雷器电压互感器等设备应经隔离开关或隔离手车与母线相 连严禁与母线直接连接
主变压器中低压侧进线避雷器宜布置在进线开关柜内
电缆进线的GIS线路间隔的避雷器和线路电压互感器宜采用外置结构
热门题库
更多
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试