你可能感兴趣的试题
1.5倍设计压力 1.0倍工作压力 1.5倍工作压力
等于共和压力 工作压力的 1.25 倍 工作压力的 1.5 倍 工作压力的 2 倍
1.5倍设计压力 1.0倍工作压力 1.5倍工作压力
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加0.4MPa 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点 水压强度试验应在试验压力下稳压30min,目测管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa 水压严密性试验应在达到试验压力后稳压24h且管网无泄漏
等于工作压力 工作压力的1.25倍 工作压力的1.5倍 工作压力的2倍
1.1倍设计压力 1.0倍工作压力 1.1倍工作压力
环境温度不低于4℃,当低于4℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行 系统设计工作压力不大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力加0.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应
大于0.05MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
1.1倍设计压力 1.0倍工作压力 1.1倍工作压力