有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料宜为不燃材料
当一个防烟分区内设置多个排烟口并需同时动作时,可在该防烟分区的总风道上,统一设置常闭型排烟阀 平时不使用的排烟口或排烟阀应为常闭型,且应设有手动或自动开启装置 排烟防火阀与通风管道上使用的防火阀构造一样,仅仅是熔断温度不同 确认火情发生后,手动或自动开启该防烟分区的排烟口或排烟阀并连锁启动排烟风机,当温度超过280℃时,该排烟口或排烟阀关闭并连锁停止排烟风机
当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离 排烟防火阀应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应小于200mm 送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活;排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活
排烟口的风速不宜大于8m/s 火灾时,着火防烟分区内的阀门应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭 排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,并应与火灾自动报警系统联动 人防工程每个防烟分区内必须设置排烟口,排烟口应设置在顶棚或墙面的下部 单独设置的排烟口,平时应处于关闭状态,其控制方式可采用自动或手动开启方式,手动开启装置的位置应便于操作
排烟防火阀阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面为0.3m 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙为0.05m 排烟口距可燃物或可燃构件的距离为1.0m 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持0.1m的距离
排烟阀的操作手柄 排烟阀的复位手炳 由排烟阀的执行机构引出的远距离手动开启装置 送风口开启按钮
排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置; 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 1.50m 排烟口的风速不宜大于 20.0m/s
手动报警按钮被按下时联动该防烟分区排烟口启动,排烟风机同时启动 走道上的常闭式排烟口被手动开启时,排烟风机同时启动 走道的感烟探测器报警时,联动排烟风机启动 排烟防火阀关闭时联动排烟风机关闭
排烟防火阀处于关闭状态 排烟管道堵塞 排烟口位于排烟管道的末端 排烟风机与排烟管道未连接
排烟阀的操作手柄 由排烟阀的执行机构引出的远距离手动开启装置 排烟阀的复位手柄 送风口开启按钮
排烟口应设在顶棚或近顶棚的墙面上,设在顶棚上的排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.0m。 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。 排烟口安装应牢固可靠。 在地下车库安装时,排烟口可安装在距地1m高的位置上。 排烟口平时应关闭,手动及控制室开启正常,手动复位正常。
每层任意两只独立的火灾探测器报警,应联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启 建筑中任一排烟阀或排烟口开启时,相关排烟风机、补风机应能自动启动 任一楼层发生火灾,应在 15s 内联动该楼层的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。 确认火灾后,应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,自 动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。