消防泵组电气控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警()min内正常工作。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消火栓按钮应能直接启动消防水泵  稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能  消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后2min内正常工作  
消火栓按钮损坏  线路损坏  设备未注册  消防泵组电气控制柜处于手动状态  缺电或消防泵组电气控制柜、水泵损坏  
无法启动消防水泵: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路、 消防水泵驱动电动机是否存在故障, 维修或更换故障部件  无法实现主、 备泵自动切换: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障, 维修或更换故障部件  无法打开和关闭控制阀: 检查现场控制箱是否存在故障, 维修或更换故障部件  现场和远程状态无法切换: 维修设备或更换面板  
消防泵组电气控制柜开关处于手动位  消防泵组电气控制柜开关处于自动位  消防水泵为手动启停  水泵不可由报警阀组压力开关启动  
消防水泵应能手动启停和自动启动  消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停  消防泵组电气控制柜开关处于自动位时,消防控制室总线能够联动启动  消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,报警阀组压力开关能够启动  
在电气控制柜上手动启动  通过消防控制室多线启动控制盘远程手动启动  通过消防控制室总线联动  通过报警组压力开关自动启动  
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min  消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。  
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班  消防水泵应能手动和自动启停  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵  