你可能感兴趣的试题
节流装置安装要有严格的直管段要求 节流装置的端面应与管道的几何中心相垂直,其偏差不应超过10 密封垫β在夹紧后不得凸入管道内壁 以上要求都对
节流装置的各管段和管件的连接处不得有任何管径突变 应采用已知热膨胀系数的材质制造测量管和节流件 节流件的前端面应与管道轴线平行,不平行度为10 节流件的开孔应与管道同心,不同心度不得超过0.015D(1/β),式中β=d/D
安装管道应是圆形管道 一般安装于水平管道 孔板前后应有足够长度的直管段 应安装于物料相变区
热量表安装时,上游侧直管段长度不应小于5D,下游侧直管段长度不应小于2D 风管测定孔与前后局部配件间的距离宜分别保持不小于5D和2D 矩形风管平面边长大于500mm,且曲率半径小于1倍的平面边长时,应设置弯管导流叶片 制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5D
管道采用节流管时, 节流管内水的流速不应大于 20m/s, 节流管长度不宜小于 1. 0m 圆缺型孔板的孔应位于管道底部, 孔板前水平直管段的长度不应小于该段管道公称直径的 5倍 圆形减压孔板孔口面积不应小于设置管段截面积的 20%, 且孔板的孔径不应小于 30mm 圆形减压孔板应设置在公称直径不小于 50mm 的直管段上, 前后管段的长度均不宜小于该管段直径的 2 倍
入口l>20Dn; 出口l>10Dn; 入口l>10Dn; 出口l>20Dn;
节流装置的垫片不能大于管道内径 环室与孔板有“+”号的一侧应在被测介质流向的上游侧 节流装置的安装必须在工艺管道吹扫后进行 节流装置的各管段和管件的连接处,不得有任何管径突变
必须满足测量精度的要求; 压力损失不能超过规定的要求; 前后直管段应满足规定的要求; 要求现场尽可能安装方便。