你可能感兴趣的试题
负荷较大的车间宜设附设变电所或半露天变电所 高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站 负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站 环境允许的中小城镇居民区和工厂生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所
市区内规划新建的变电所(站),宜采用户内式或半户外式结构 市中心地区规划新建的变电所(站),宜采用半户内式结构 变电所(站)可与其他建筑物混合建设,或建设地下变电所(站) 在大、中城市的超高层公共建筑群区、中心商务区及繁华金融、商贸街区规划新建的变电所(站),宜采用全户外式结构 布设在市区边缘或郊区、县的变电所(站),可采用布置紧凑、占地较少的全户外式或半户外式结构
附设变电所 车间内变电所 室内变电所 组合式成套变电站
由城市公用低压线路供电的民用建筑和工厂,应按供电部门的规定采用TT系统;由本单位自设变压器供电和管理的居住区民用建筑,可采用TN-C-S系统 电子计算机房、生产和使用电子设备的厂房,当电子计算机和电子设备本身未指定接地型式时,宜采用TN-S、TN-C-S或TT系统 在单相试验负荷较大和有晶闸管负荷的科研试验单位,宜采用TN-S或TN-C-S系统 对不间断供电要求高的某些场所(如矿山、井下等)宜采用IT系统 附设有或附近有变电所的高层建筑可采用TN-S系统
配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门 配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门 配变电所直接通向室外的门应为乙级防火门
__配电室的作用是把__电转换为低压电 控制室的作用是提高功率因数 露天变电所的低压配电室要求远离变压器室 高层建筑物变电所的变压器采用干式变压器
负荷小而面分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站 高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站 环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所 负荷较大的车间和站房,应设附设变电所或半露天变电所
独立变电所 杆上变电所 总降压变电所 建筑物及高层建筑物变电所
进风斜井 井底车场及其附近井底车场及其附近 中央变电所 采掘工作面