当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

附设有或附近有变电所的高层建筑可采用( )系统。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

负荷较大的车间宜设附设变电所或半露天变电所  高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站  负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站  环境允许的中小城镇居民区和工厂生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所  
市区内规划新建的变电所(站),宜采用户内式或半户外式结构  市中心地区规划新建的变电所(站),宜采用半户内式结构  变电所(站)可与其他建筑物混合建设,或建设地下变电所(站)  在大、中城市的超高层公共建筑群区、中心商务区及繁华金融、商贸街区规划新建的变电所(站),宜采用全户外式结构  布设在市区边缘或郊区、县的变电所(站),可采用布置紧凑、占地较少的全户外式或半户外式结构  
附设变电所  车间内变电所  室内变电所  组合式成套变电站  
由城市公用低压线路供电的民用建筑和工厂,应按供电部门的规定采用TT系统;由本单位自设变压器供电和管理的居住区民用建筑,可采用TN-C-S系统  电子计算机房、生产和使用电子设备的厂房,当电子计算机和电子设备本身未指定接地型式时,宜采用TN-S、TN-C-S或TT系统  在单相试验负荷较大和有晶闸管负荷的科研试验单位,宜采用TN-S或TN-C-S系统  对不间断供电要求高的某些场所(如矿山、井下等)宜采用IT系统  附设有或附近有变电所的高层建筑可采用TN-S系统  
配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门  配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门  配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门  配变电所直接通向室外的门应为乙级防火门  
__配电室的作用是把__电转换为低压电  控制室的作用是提高功率因数  露天变电所的低压配电室要求远离变压器室  高层建筑物变电所的变压器采用干式变压器  
负荷小而面分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站  高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站  环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所  负荷较大的车间和站房,应设附设变电所或半露天变电所  
附设变电所  独立变电所  露天变电所  一般变电所  
独立变电所  杆上变电所  总降压变电所  建筑物及高层建筑物变电所  
附设变电所  配电所  独立变电所  车间内变电所  
进风斜井  井底车场及其附近井底车场及其附近  中央变电所  采掘工作面  

热门试题