当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列场所中,(  )的垂直排风管道,应采用防止回流的措施或在支管上设置防火阀。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处  公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为70℃  公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,采取防止回流措施,应在支管上设置防火阀  当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处必须设置防火阀
  
处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机的设置应与其他普通型的风机、除尘器分开设置  有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过有爆炸危险的房间隔墙  遇水可能形成爆炸的粉尘,采用湿式除尘器并进行不发火花处理措施  空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备  
有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙  甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统  空气中含有易燃易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风干管上设置了止回阀时,可采用普通型的通风设备  含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器  
甲、乙、丙类厂房内的送.排风管道宜分层设置。当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统  公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应釆取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀  防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应釆用不燃材料  通风、空气调节系统的风管在竖向风管与每层水平风管交接处的垂直管段上应设置公称动作温度为70℃的防火阀  
送风机采用普通型的通风设备,布置在单独分隔的通风机房内,送风干管上设置了防止回流设施  排风管道穿过防火墙时两侧均设置防火阀  排风系统采用了导除静电的接地装置  排风机采用防爆型设备  
将排风支管逆气流方向播入竖向风道  使各层排风支管向上穿越两层楼板  排风总竖管直通屋面  在支管上安装止回阀  
空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备  当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时,可采用普通型通风设备,其空气可以循环使用  通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制  垂直风管应设在管井内  
对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,其排风管应为暗装  乙、丙类厂房内的送、排风管道不宜分层设置  甲类厂房内的送、排风管道宜分层设置  厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道,可穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙  
通风和空气调节系统的风管在穿越防火分区处应设置公称动作温度为70℃的防火阀  通风和空气调节系统的竖向风管与每层水平风管交界处的水管段上应设置公称动作温度为70℃的防火阀  公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀  公共建筑内厨房的排油烟管道宜按楼层设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。  
防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处  公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为70℃  公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,采取防止回流措施,应在支管上设置防火阀  当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处必须设置防火阀  
厨房  浴室  厕所  排风主管道  排烟主管道  
通风和空气调节系统的风管在穿越防火分区处应设置公称动作温度为70℃的防火阀  通风和空气调节系统的竖向风管与每层水平风管交界处的水管段上应设置公称动作温 度为70℃的防火阀  公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设 置公称动作温度为70℃的防火阀  公共建筑内厨房的排油烟管道宜按楼层设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置 公称动作温度为150℃的防火阀。  
厨房  浴室  厕所  排风主管道  排烟主管道  
某27m的公共建筑浴室的竖向排风管,采取防止回流措施,并在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀  某32m的综合楼卫生间的竖向排风管,采取防止回流措施,并在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀  某54m的商业建筑厨房的竖向排风管,采取防止回流措施,并在支管上设置公称动作温度为150℃的防火阀  防烟防火阀应采用280℃温度熔断器自动关闭  
通风空调管道穿过防火墙处采用防火封堵材料紧密填实  非防爆型送风机布置在单独分隔的通风机房内,送风干管上设置防止回流设施  燃气锅炉房防爆型的事故排风机,其排风量满足换气次数不少于6次/h  系统的负压段上采用不产生火花的干式除尘器  排风管采用金属管道,暗敷在不燃烧体墙内  
将排风支管逆气流方向播入竖向风道  使各层排风支管向上穿越两层楼板  排风总竖管直通屋面  在支管上安装止回阀  

热门试题

更多