具有发电机电压母线的主变压器,其容量应与接在发电机电压母线的发电机容量相匹配: 发电机电压母线的负荷为最小时,能将剩余有功和无功功率送入地区电力系统; 当发电机电压母线上的容量最大的一台发电机停运时,应能从电力系统受电,以满足发电机电压母线最大负荷的需要; 当发电厂为热电厂,因供热机组热负荷的变动而需要限制本厂出力时,应能从电力系统受电,以满足发电机电压母线的最大负荷的需要。
扩大单元接线; 发电机一三绕组变压器单元接线; 发电机一自耦变压器单元接线; 发电机一双绕组变压器单元接线。
发电机电流速断; 发电机变压器组共用纵联差动保护; 发电机和变压器分别装设单独的纵联差动保护; 低电压闭锁过电流。
几乎是相等的局面 变压器的容量大于发电机容量 发电机容量大于变压器容量
受运输条件限制时,300MW及以下发电机组的主变压器也可选用单相变压器组; 容量为200MW的机组不宜采用三绕组变压器; 容量为100MW的机组以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,应采用三绕组变压器; 发电机升压变压器不能选用自耦变压器。
几乎是相等的局面 变压器的容量大于发电机容量 发电机容量大于变压器容量
__厂用启动/备用变压器应不大于最小1台(组)__厂用工作变压器的容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最小1台(组)和最大1台(组)__厂用工作变压器平均容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最大1台(组)__厂用工作变压器的容量;当启动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大1台(组)__厂用工作变压器备用要求; 对于单元制接线的发电机,当发电机出口装有断路器时__厂用备用变压器的容量可为1台__厂用工作变压器的50%。
发电机电压母线与系统连接的变压器不应少于2台; 发电机电压母线与系统连接的变压器不应少于3台; 对主要向发电机电压供电的地方电厂,而系统电源仅作备用,则允许只装设1台主变压器作为发电厂与系统间的联络; 对小型发电厂,接在发电机电压母线上的主变压器宜设置1台。
50MW及以上; 100MW及以上; 200MW及以上; 300MW及以上。
容量为125MW及以下的发电机与双绕组变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器; 容量为125MW及以下的发电机与三绕组变压器或自耦变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器; 容量为200~300MW的发电机与双绕组变压器为单元连接时,发电机与变压器之间不宜装设断路器; 两台发电机与一台变压器作扩大单元连接时,在发电机与变压器之间应装设断路器。