首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
电流互感器的误差(电流误差f1和相位误差δ1)与二次负荷阻抗(z2f)的关系是()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单项选择题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
继电保护用电流互感器误差应不超过10﹪校验方法有两种1当电流互感器的磁化曲线已知时可根据的数值求出励
一次电流和二次负载阻抗
一次电流和二次绕组漏抗
二次电流和二次负载阻抗
一次电流和二次电流
电流互感器长时间过负荷的危害有
使电流互感器电流比误差增大
使表针指示不正确
使电流互感器铁芯和二次绕组过热
加快电流互感器绝缘老化
实际电流互感器在电流变换过程中存在误差一次电流与二次电流 相位并不相等称为
相角误差
变比误差
相对误差
绝对误差
电流互感器的选择和校验下列不是电流互感器误差曲线校验的步骤的是
确定电流互感器实际二次负荷计算值;
计算电流互感器一次计算电流倍数;
查10%误差曲线;
确定电流互感器的额定电压。
电流互感器的误差与其二次负载的大小有关当二次负荷大时误差增大
电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在其角度误差是励磁支 路呈现为电感性使一二次电流有不同
电流互感器的相位误差定义为一次电流相量与二次电流相量的相位差位为分相量方向以理想电流互感器的相位差为
实际电流互感器在电流变换过程中存在误差一次电流与二次电流 相位并不相等称为相角误差
对
错
电能计量装置的综合误差由组成
电能表的误差
互感器的合成误差
电压互感器二次回路电压降引起的合成误差
电流互感器二次实际负荷
电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在其角度误差是励 磁支路呈现为__性使一二次电流有不同
某电流互感器的准确等级为10P20它的含义是
20 倍额定电流下, 互感器二次电流误差不超过 10%
20A 电流下, 互感器二次电流误差不超过 10%
10 倍额定电流下, 互感器二次电流误差不超过 20%
电流互感器运行工况对误差的影响表现在
二次电压的影响;
一次电流的影响;
电流互感器二次线圈开路;
二次负荷阻抗及功率因数对误差的影响。
电流互感器的误差电流误差fi和相位差δi与二次负荷阻抗z2f的关系是下列哪组
A
B
C
D
电流互感器二次负载功率因数由低变高时电流误差减小而相位误差增加
电流互感器的误差与其二次负荷的大小有关当二次负荷小时误差大
电流互感器的角误差是二次电流相量逆时针旋转180°与一次电流相 量之间的相位差
电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在其角度 误差是励磁支路呈现为电容性使一二次电流有不同
电压电流互感器的误差以及电压互感器二次电缆上的电压降将引起阻抗继电器端子 上的相位误差以及数值误差从
电压
阻抗
电阻
电流
继电保护用电流互感器误差应不超过10﹪校验方法有两种1当电流互感器的磁化 曲线已知时可根据的数值求出
一次电流和二次负载阻抗
一次电流和二次绕组漏抗
二次负载阻抗
一次电流和二次电流
电流互感器的误差电流误差fi和相位差δi与二次负荷阻抗z2f的关系是下列哪项
A
B
C
D
热门试题
更多
在低压配电线路的保护中有关短路保护电器装设位置下列说法哪个是正确的
500V以下低压配电绝缘导线穿管敷设时按满足机械强度要求规范规定导线的最小截面应为下列哪项数值
按低压电器的选择原则规定下列哪一项电器不能用作功能性开关电器
直流系统母线上一般装设电压监视装置其作用是下列哪一项
35kV屋外配电装置不同时停电检修的相邻两回路边相距离不作任何隔离措施不得小于下列哪一项数值
在正常运行情况下下列关于变电站直流操作电源系统中直流母线电压的要求哪项符合规范规定
在设计110kV及以下配电装置时最大风速应可采用离地10m高多少年一遇多长时间min的平均最大风速
电力变压器运行时下列哪项故障及异常情况应瞬时跳闸
在火灾发生期间给火灾应急广播最少持续供电时间为下列哪项数值
闭路电视监控系统中图像水平清晰度对于黑白电视系统其清晰度的要求下列的表述中哪一项是正确的
已知短路电流的热效应热稳定系数0=87按热稳定校验选择裸导体最小截面不应小于下列哪项数值
相对地电压为220V的TN系统配电线路或仅供给固定设备用电的末端线路其间接接触防护电器切断故障回路的时间不宜大于下列哪一项数值
30根电缆在电缆托盘中无间距叠置三层并列敷设时电缆载流量的校正系数为下列哪项数值
当按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷击电磁脉冲防护时医院大型电子医疗设备应划为下列哪项防护等级
变配电所二次回路控制电缆芯线截面为1.5mm2时其芯数不宜超过下列哪一项数值
为清除由于温度引起的危险应力矩形硬铝导体直线段一般每隔m左右安装一个伸缩接头
3~20kV屋外支柱绝缘子和穿墙套管的爬电距离应满足安装地点污秽等级的要求当不能满足时可采用下列哪一电压等级支柱绝缘子和穿墙套管
10kV架空电力线路设计最高温度宜采用℃
电缆竖井中宜每隔多少米设置阻火隔层
当低压配电装置成排布置时配电屏长度最小超过下列哪项数值时屏后通道应设2个出口
在变电站直流电源系统设计时下列哪项直流负荷是随机负荷
一组关于一级负荷的表述哪项是正确的
并联电容器装置的设计应根据电网条件无功补偿要求确定补偿容量在选择单台电容器额定容量时下列哪种因素是不考虑的
选择户内电抗器安装处的环境最高温度应采用
民用106kV屋内配电装置顶部距建筑物顶板距离不宜小于下列哪项数值
通信设备使用直流基础电源电压为-48V按规范规定电信设备受电端子上电压变动范围应为下面哪项数值
户外配电装置中的穿墙套管支持绝缘子在承受短路引起的载荷短时作用时其设计的安全系数不应小于下列哪个数值
防间接电击保护是针对人接触下面的哪一部分
低压接地故障保护中为降低接地故障而引起的电气火灾危险而装设的漏电动作保护器其额定动作电流不应超过下列哪项数值
变电站内电缆隧道设置安全孔下列哪项符合规定
热门题库
更多
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师
广西三类人员考试
湖北三类人员考试
湖南三类人员考试
浙江三类人员考试
江苏三类人员考试
四川三类人员考试
贵州三类人员考试
福建三类人员考试
河南三类人员考试
陕西三类人员考试
天津三类人员考试
上海三类人员考试
北京三类人员考试
山西三类人员考试