首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
首层某根框支角柱C,对应于地震作用标准值作用下,其柱底轴力N=1100kN,重力荷载代表值作用下,其柱底轴力标准值为N=1950kN,不考虑风荷载。试问,柱C配筋计算时应采用的有地震作用组合的柱底轴力...
查看本题答案
包含此试题的试卷
一级注册结构工程师总题库《专业知识》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某10层钢筋混凝土框架结构框架抗震等级为一级框架梁柱混凝土强度等级为C30fc=14.3N/mm2某
220
270
320
380
某拟建工程房屋高度57.6m地下2层地上15层首层层高6.0m二层层高4.5m其余各层层高均为3.6
240
270
340
400
某10层钢筋混凝土框架结构框架抗震等级为一级框架梁柱混凝土强度等级为C30fc=14.3N/m
220
270
320
380
某部分框支剪力墙结构为钢筋混凝土结构房屋高度80m该建筑为丙类建筑抗震设防烈度为7度Ⅱ类建筑场地第三
4050
4485
4935
5660
验算钢筋混凝土框架柱的轴压比所用的轴力是
有地震作用组合的柱轴力标准值
有地震作用组合的柱轴力设计值
竖向荷载作用下柱轴力标准值与地震作用下柱轴力标准值的组合
竖向荷载作用下柱轴力设计值与地震作用下柱轴力设计值的组合
某底部大空间剪力墙结构高层建筑7度抗震设防烈度丙类建筑Ⅱ类场地底部首层为大空间第2层至第23层为标准
920
1010
1125
1290
某钢框架-钢筋混凝土核心筒结构高层建筑地下2层地上30层结构高度140m在水平地震作用下对应于地震作
1600
2450
2850
1960
某部分框支剪力墙结构房屋高度45.9m该建筑为丙类建筑抗震设防烈度为7度Ⅱ类建筑场地第3层为转
3770
4485
4935
5660
首层某根框支角柱C1对应于地震作用标准值作用下其柱底轴力NEK=1100kN重力荷载代表
N=3770
N=4485
N=4935
N=5660
某部分框支剪力墙结构为钢筋混凝土结构房屋高度80m该建筑为丙类建筑抗震设防烈度为7度Ⅱ类建筑场地第三
4050
4485
4935
5660
某钢框架一钢筋混凝土核心筒结构高层建筑地下2层地上30层结构高度140m在水平地震作用下对应于地震作
2450
2850
1600
1960
图34-35Z所示的框架为某框架-剪力墙结构中的一榀边框架其抗震等级为二级底部一二层顶梁截面高
175
200
225
250
某钢筋混凝土部分框支剪力墙结构房屋高度50.3m地下1层地上16层纵横向均有0.2g首层为转换层层高
250kN
390kN
430kN
490kN
假定柱B混凝土强度等级为C50剪跨比大于2恒荷载作用下的轴力标准值N=7400kN活荷载作用下的轴力
750
800
850
900
某底部大空间剪力墙结构高层建筑7度抗震设防烈度丙类建筑I2类场地底部首层为大空间第2层至第23层为标
1010
1125
920
1290
某钢筋混凝土高层建筑为底部大空间剪力墙结构底层框支层楼层水平地震作用剪力标准值为7800kN框支层有
165
180
156
195
某10层框架结构框架抗震等级为一级框架梁柱混凝土强度等级为C30fc=14.3N/mm 某一
220
280
320
380
某底部大空间剪力墙结构高层建筑7度抗震设防烈度丙类建筑Ⅱ类场地底部首层为大空间第2层至第23层为标
920
1010
1125
1290
某普通住宅采用现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构房屋高度40.9m地下1层地上13层首层~三层层高分别
5720
6160
6820
7150
某拟建工程房屋高度57.6m地下2层地上15层首层层高6.0m二层层高4.5m其余各层层高均为3.6
1790
1590
1390
1060
热门试题
更多
侧柱⑦杆承受的内力设计值N=-7.65kNM=+_1.96kN·m选用63x5A=12.29cmi=1.94cmi=2.82cmW=26.67cmW=10.16cm作为压弯构件背风面的侧柱最不利试问当对弯矩作用平面内的稳定性验算时构件上的最大压应力N/mm与下列何项数值最为接近提示
条件同上题若受拉区总预应力损失值为189N/mm试问使用阶段截面下边缘混凝土的预压应力N/mm与下列何项数值最为接近提示计算时仅考虑第一批预应力损失
试问沉降计算经验系数ψ与下列何项数值最为接近?
条件同上用焊接钢管代替H型钢钢管DN500x10A=15400mmi=173mm按轴心受压构件稳定性验算时其构件上最大压应力N/mm与下列何项数值最为接近
支架受拉柱肢对基础的单肢最大拉力设计值kN与下列何项数值最为接近
A支座梁端截面的下部纵向钢筋为225则A支座梁端截面的上部纵向钢筋截面面积mm与下列何项数值最接近
某10层钢筋混凝土框架结构房屋无库房属于规则结构结构总高40m抗震设防烈度为9度设计基本地震加速度为0.40g设计地震分组为第一组I2类场地其结构平面和剖面如图10-19所示已知每层楼面的永久荷载标准值为12500kN每层楼面的活荷载标准值为2100kN屋面的永久荷载标准值为13050kN屋面的活荷载标准值为2000kN考虑填充墙后该结构基本自振周期T=1.0s试问进行多遇地震计算时由竖向地震作用所产生的该结构底层中柱A的轴向力标准值kN与下列何项数值最为接近
下述关于荷载荷载组合的见解何项不妥说明理由
振冲桩施工时要保证振冲桩质量必须控制好
除淤泥和淤泥质土外相同地基上的基础当宽度相同时则埋深愈深地基的承载力的变化趋势为下列项所述
在砌体构件的承载力计算时下列项概念是正确的
设备荷载在板上的等效均布活荷载标准值kN/m与下列何项数值最为接近
如图10-7所示的节点形式支架的交叉腹杆100x8与节点板连接采用10.9级M22高强度螺栓摩擦型连接取摩擦面的抗滑移系数为0.45试问所需螺栓数目个应为下列何项
主斜杆③杆的轴心压力设计值为-17.78kN④杆的轴心压力设计值为-8.05kN选用56x5A=5.42cmi=1.10cm当③杆按轴心受压构件进行稳定性验算时其构件上的最大压应力N/mm与下列何项数值最为接近
该框架梁加密区的箍筋配置与下列何项数值最合适
关于预应力混凝土的论述项是正确的
该边柱在平面内平面外的高厚比β与下列何项数值最接近
下述对砌体结构房屋的见解何项不妥说明理由
若梁在吊装时由预应力在吊点处截面的上边缘混凝土产生的应力为-2.0N/mm在下边缘混凝土产生的应力为20.6N/mm梁自重为2.36kN/m设吊点距构件端部为700mm动力系数为1.5试问梁吊装时梁吊点截面的上下边缘混凝土应力N/mm与下列何项数值最为接近
回弹法不适用于项情况的混凝土强度评定
预应力混凝土受弯组合构件在使用阶段由预加力引起的反拱值应将计算结果乘以长期增大系数值与下列何项数值最为接近
试问池壁能承受的最大环向受拉承载力设计值kN与下列何项数值最接近
若已知NN合力的影响系数=0.836试问该垫块下砌体的局部受压承载力设计值kN与下列何项数值最为接近
某受拉边倾斜的I字形截面简支梁图10-3受拉边的倾角β=200离支座中心距离a=2000mm处作用一集中力P=400kN混凝土强度等级C25f11.9N/mm箍筋用HPB300级已知梁腹板厚b=160mm腹板高h=820mm翼缘高度h=100mm结构安全等级二级取a=45mm试问当仅配置箍筋时其箍筋配置下列何项数值最合适提示斜截面条件满足规范要求忽略梁自重产生的剪力
题图所示的计算简图为
下面项关于圈梁的作用是正确的①提高楼盖水平刚度②承担竖向荷载减小墙体厚度③减小墙的自由长度提高墙的稳定性④增强纵横墙连接提高房屋整体性⑤减轻地震地基不均匀沉降对房屋的影响⑥限制墙体斜裂缝的开展和延伸提高墙体的抗剪强度
我国建筑地基基础设计规范中黏性土分类的依据是
在未配置箍筋及弯起钢筋的情况下柱帽周边楼板的抗冲切承载力设计值kN与下列何项数值最为接近
条件同上取x=3.0m试问腹板对接焊缝端点1处折算应力N/mm与下列何项数值最为接近
对需要减少水平地震作用的多层砌体结构房屋采用隔震设计时其建筑场地不宜选择下列何项场地说明理由