耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于50MΩ/km;〖0.5MΩ/km〗 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV电缆绝缘:用500V兆欧表; 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV以上电缆绝缘:用2500V兆欧表;6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表; 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量橡塑电缆外护套绝缘及内衬套的绝缘测量:用500V兆欧表。
100V以下的电气设备或回路,采用2500V、50MΩ及以上兆欧表; 500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V100MΩ及以上兆欧表; 3000V以下至500V的电气设备或回路,采用500V2000MΩ及以上兆欧表; 10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V、10000MΩ及以上兆欧表; 10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V、10000MΩ及以上兆欧表。 用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
铁磁电动系 电磁系比率表 磁电系比率表 电动系比率表
500V兆欧表 1000V兆欧表 3000V兆欧表 2500V兆欧表
兆欧表有E、L、G三个端子 测量运行中的线路应采用较高电压的兆欧表 测量大修后的线路应采用较低电压的兆欧表 测量绝缘电阻时被测设备必须停电 测量时若指针指向“0”位,表明被测绝缘已经失效
感应系仪表 电磁系电流表 磁电系电流 磁电系比率表
500V 兆欧表 1000V 兆欧表 3000V 兆欧表 2500V 兆欧表
100V以下的电气设备或回路,采用50V兆欧表 500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V兆欧表 3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表 10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V兆欧表 10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V兆欧表