你可能感兴趣的试题
当管道采用机械三通时,开孔间距不应小于1m 当管道采用机械四通时,开孔间距不应小于2m 立管与水平管连接应采用机械三通 当需要采用补芯连接时,三通可用1个,四通不应超过2个
不得将分支管插入主管管孔内 大型管道的分支、弯头加工须先做样板 同径管道焊三通分支不得缩小管径 支管开三通与变径管距离:DN≥65mm,L=500mm 支管开三通与变径管距离:DN<50mm,L=200mm
选用的沟槽式管件应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第 11 部分:沟槽式管接件》 GB 5135.11 的要求,其材质应为灰口铸铁,并应符合现行国家标准《灰口铸铁件》GB/T 1348 要求;橡胶密封圈的材质应为 EPDM(三元乙丙橡胶) 沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔可以使用氧乙炔,并应做防腐处理; 机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于 500mm, 机械四通开孔间距不应小于 2000mm;
卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90度斜三通 排水管道的恒管与立管连接,宜采用45度斜三通或45度斜四通和顺水三通或四通 排水立管应避免在轴线偏置,当条件限制时,宜用乙字管或两个45度范围内采用45度斜三通接入 当排水管采用橡胶密封配件时,设置伸缩节
选用的沟槽式管件应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第 11 部分:沟槽式管接件》 GB 5135.11 的要求,其材质应为灰口铸铁,并应符合现行国家标准《灰口铸铁件》GB/T 1348
要求;橡胶密封圈的材质应为 EPDM(三元乙丙橡胶) 沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔可以使用氧乙炔,并应做防腐处理; 机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于 500mm, 机械四通开孔间距不应小于 2000mm;
90°斜三通 45°三通 45°四通 90°斜四通
有振动的场所应采用刚性接头 埋地管道宜采用柔性接头 埋地连接时螺栓和螺母应采用镀锌件 机械三通开孔间距不应小于1m 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通
90°斜三通 45°斜三通 45°四通 90°斜四通
45°斜三通 45°斜四通 顺水三通 90°斜三通
45°斜三通 45°斜四通 顺水三通 90°斜三通