在主控室、保护室柜屏下层的电缆室(或电缆沟道)内,按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆)。 在主控室、保护室柜屏下敷设的专用铜排(缆)应首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。 保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网应4点连接。 保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网连接点位置宜选择在电缆竖井处。 为保证连接可靠,连接线必须用至少2根以上、截面不小于100mm2的铜缆(排)构成共点接地。
交流电气设备应优先利用人工保护导体 在低压系统,允许利用流经可燃液体或气体的金属管道作保护导体 保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连 为提高可靠性,保护干线必须经三条连接线与接地体连接 为了保持保护导体导电的连续性,所有保护导体,均安装单极开关和熔断器
低压电气系统中可利用输送可燃液体的金属管道作保护导体 保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连 保护导体干线应通过一条连接线与接地体连接 电缆线路不得利用其专用保护芯线和金属包皮作保护接零
用于接地埋在地下的导线 接地体到接地排的连接线 设备连接到接地排的连接线 设备连接到接地体的连接线
电气装置外露可导电部分与总接地端子之间的连接线是保护导体 电气装置外露可导电部分与装置外可导电部分之间的连接线是总等电位联结导体 总接地端子与金属管道之间的连接线是辅助等电位导体 总接地端子与接地极之间的连接线是保护导体
建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道; 电气装置的接地装置中的接地干线; 建筑物内的通信线; 便于连接的建筑物金属构件等导电部分。
建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道 电气装置的接地装置中的接地干线 建筑物内的通信线 便于连接的建筑物金属构件等导电部分
保护零线要有足够的机械强度,应采用多股铜线,严禁用单股铝线 不允许在零线中装设开关和保险 所有用电设备的金属外壳与系统的零线可靠连接,禁止用保护接地代替保护接零 用电设备的接零连接线,可与其它设备的接零线串联后再与接零干线相连
用于接地埋在地下的导线 接地体到接地排的连接线 设备连接到接地排的连接线 设备连接到接地体的连接线
保护零线要有足够的机械强度,应采用多股铜线,严禁用单股铝线 不允许在零线装设开关和保险器 所有用电设备的金属外壳与系统的零线可靠连接,禁止用保护接地代替保护接零 用电设备的接零连接线,可与其它设备的接零线串联后再与接零干线相连