法兰连接应符合下列规定()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞  法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性  风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆的现象  除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧问断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于10mm  当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于50mm  
矩形风管刚度等级及加固间距可由监理规定。  薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部份应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。  风管的法兰低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250㎜。  外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220㎜。外加固框的四角处,应连接为一体。  风管内可用外框加固,长度应与风管边长相等。  
风管的折角应平直,拼缝黏结应牢固、平整  板材拼接宜采用专用的连接构件,连接后板面平面度的允许偏差为3mm  风管采用法兰连接时,其连接应牢固,法兰平面度的允许偏差为2mm  风管的黏结材料宜为不燃材料  风管的加固,应根据系统工作压力及产品技术标准的规定执行  
法兰连接时应该保持平衡,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm,不得采用紧螺栓的方法消除偏斜  法兰连接应保持统一轴线,其螺孔中心偏差不宜超过孔径的10%,并应保证螺栓自由穿入  法兰垫片应符合标准,不得使用斜片或双层垫片  螺栓与螺孔的直径应配套,并使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称均匀、紧固适度  螺栓紧固后应法兰紧贴,不得有楔缝,需要加垫片时,每个螺栓每侧所加垫片不应超过1个  
角钢的尺寸不应小于L30×3。  角钢法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母应在同一侧。  不锈钢风管法兰的连接,宜采用同材质的不锈钢螺栓。  铝板风管法兰的连接,应采用镀锌螺栓,并在法兰两侧加垫镀锌垫圈。  安装在室外或潮湿环境的风管角钢法兰连接处,应采用镀锌螺栓和镀锌垫圈。  
风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2㎜,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。  风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6㎜;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。  薄钢板法兰矩形风管的接口及附件,其尺寸应准确,形状应规则,接口处应严密。  风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、起泡。  风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口面。  