当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于高倍数泡沫系统喷泡沫试验的检测方法的叙述,正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

对于混合比的检测,蛋白、氟蛋白等折射指数高的泡沫液可用手持折射仪测量,水成膜、抗溶水成膜等折射指数低的泡沫液可用手持导电度测量仪测量  喷射泡沫的时间和泡沫混合液或泡沫到达最不利点防护区或储罐的时间及湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,用秒表测量  喷泡沫试验要选择最不利防护区或储罐进行多次试验  喷射泡沫的时间和自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间,用秒表测量  
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象  一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物  在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于0.5m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物  高倍数泡沫产生器要整体安装,不得拆卸
  
低倍数泡沫产生器  中倍数泡沫产生器  高倍数泡沫产生器  固定式泡沫炮  泡沫枪  
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象  一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物  在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于1.0m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物  高倍数泡沫产生器要拆卸安装  
高倍数泡沫灭火系统应以手动或自动控制方式对防护区进行喷泡沫试验  高倍数泡沫灭火系统喷泡沫的时间不应小于 30s  低、中倍数泡沫灭火系统喷泡沫的时间不应小于 1min  低、中倍数泡沫灭火系统应按自动及手动方式各进行一次喷泡沫试验  E 低、中倍数泡沫灭火系统应先进行喷水试验,后进行喷泡沫试验  
对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射,泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查  对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查  系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统  除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗,清除锈渣  
发泡倍数在20倍以下的称低倍数  发泡倍数21~200倍之间的称中倍数泡沫  按发泡倍数泡沫系统可分为低倍数泡沫灭火系统,中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统  发泡倍数在201~1200倍之间的称高倍数泡沫  
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象  一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物  在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于1.0m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物  高倍数泡沫产生器要拆卸安装
  
对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮进行喷泡沫试验  中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验  对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验  系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统  系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、环泵式泡沫比例混合器入口前的所有管道、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统  
按发泡倍数泡沫系统可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统  发泡倍数在20倍以下的称低倍数泡沫灭火系统  发泡倍数21 ~ 200倍之间的称中倍数泡沫灭火系统  发泡倍数在2041 ~ 1200倍之间的称高倍数泡沫灭火系统  
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象  一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物  在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于l.0m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物  高倍数泡沫产生器要拆卸安装  
泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验  低、中倍数泡沫灭火系当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不小于1min  高倍数泡沫系统实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数  低、中倍数泡沫系统以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫时间不少于30s  低、中倍数泡沫系统实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间,对于高倍数泡沫系统,选择最远的防护区进行喷泡沫试验。  

热门试题

更多